Автор: z
« : 09 Червень 2008, 13:40:17  »

В продолжение брендов скажу: А у меня стычки были по scheider дифы намного дороже АВВ и Мое, кто что ставит?
Автор: Сугор
« : 28 Травень 2008, 20:48:53  »

Electro2, Незнаю, на MOELLER нареканий у меня небыло, возможно при подключении чтото напутали
Автор: Electro2
« : 28 Травень 2008, 08:47:49  »

Цитата: Сугор
АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...
Тоже самое у меня с MOELLER. Поставили дифы в шкаф, штук 40, половина резервных. Все хорошо было, все работало, но через год они решили использовать резервные и из 20 резервных перестало включаться 12.
Автор: Сугор
« : 27 Травень 2008, 23:33:20  »

090, АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...
Автор: 090
« : 27 Травень 2008, 08:36:42  »

Спасибо за ответы!!
Кстати УЗО АВВ, и отключаются во многих местах, поэтому брак исключаю, а вот по поводу нуля, я как то сразу и не подумал, обязательно поеду сам и проверю :thumbsup:
Автор: micha
« : 27 Травень 2008, 04:21:59  »

Цитата: Electro2
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.

диф автомат АВДТ32с25, значит делать рачет :D!
Автор: Сугор
« : 26 Травень 2008, 23:34:47  »

090, на светильнике могли перепутать ноль и землю, такое бывает
Автор: vadrus
« : 26 Травень 2008, 22:31:53  »

Первым делом проверить ноль после УЗО - не должно быть никаких левых подключений. Если всё в порядке - надо искать утечку в проводке. А может бракованое УЗО.
Автор: 090
« : 26 Травень 2008, 21:41:42  »

Немного не по теме))
Может кто сталкивался, УЗО 30мА, защищает 2 люм. светильника и розетку, включаешь свет, выбивает????? Помогите кто-чем может :)
Автор: hi_tech
« : 26 Травень 2008, 20:40:58  »

Андрей-, Смотри в Шаповалове
+ РД 153-34.0-20.527-98 + ГОСТ 28249-93
Автор: Сугор
« : 26 Травень 2008, 20:22:03  »

Андрей-, Смотри в Шаповалове
Автор: Андрей-
« : 26 Травень 2008, 14:18:45  »

А есть у кого-нибудь расчёт токов КЗ нормальный? где можно посмотреть?
Автор: Electro2
« : 26 Травень 2008, 08:45:30  »

Цитата: micha
установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока)
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.
Автор: comings
« : 26 Травень 2008, 08:24:58  »

УЗО от КЗ не защищает!
И само УЗО от КЗ не защищено! Поэтому все РД требуют устанавливать автоматы к УЗО.
Расчет ТКЗ производится для автоматов, а не для УЗО. Т.е. отключится ли автомат за положенное время при том токе КЗ, который вы вычислите для данной линии. Возможно придется сечение провода(кабеля) увеличить или автомат с другой характеристикой взять
Автор: micha
« : 26 Травень 2008, 07:50:21  »

Подскажите пожалуйста как быть. делаю проект на административное здание. нужно ли выполнять расчет токов короткого замыкания если длинной линией являются розеточные сети, а на них установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока). Оно ведь сработает и не зависимо от отключающей аппаратуры. Если да то как расчитывать время срабатывания УЗО. или я не прав?  ???