« : 17 Жовтень 2011, 23:17:11  »

но вот есть схема подключения, дана производителем
Не для всех извещателей
Автор: sbal
« : 17 Жовтень 2011, 16:56:26  »

Firetuf, не изводи себя, раз нормы не требуют в "явном" виде, то жизнь (лозняки) заставит  :) Однако понятие надежность в нормах в наличии. С выходом нового ДБН-а я окончательно начинаю верить в "уход в небытие" ГОСТ-овского типа построения норм, чего с нетерпением ожидает rga  :)
Автор: Firetuf
« : 17 Жовтень 2011, 16:40:01  »

Виктор ты мне друг, но истина дороже.  beer
Я сейчас не хочу разглагольствовать на тему будет с экраном/ или без него работать система, но вот есть схема подключения, дана производителем. Как мне ее понимать?
Автор: Виктор
« : 16 Жовтень 2011, 21:03:55  »

Но! Открываем описание подключения датчиков АРТОН - на схеме указано подключения экрана.
Не для всех извещателей.
Автор: Firetuf
« : 16 Жовтень 2011, 12:49:01  »

Одно из них - экранирование, но это не обязательное требование
- об экранировании в целом - согласен.
Но! Открываем описание подключения датчиков АРТОН - на схеме указано подключения экрана. Производитель указал - мы выполняем.
Автор: Виктор
« : 16 Жовтень 2011, 00:01:03  »

нормативное требование надежности
Одно из них - экранирование, но это не обязательное требование, можно обходится и другими способами.
А смайли не тот ткнул и не обратил внимание  >:(
Автор: sbal
« : 15 Жовтень 2011, 17:08:16  »

Виктор,  здеся я солидарен с zema, правильно Firetuf, воткнул - нормативное требование надежности.
 В чем прикол узрел: кто Firetuf, и кто yusya  ::)
Автор: zema
« : 15 Жовтень 2011, 15:22:17  »

В целях обеспечения дополнительной защиты от
электрических помех можно применять экранированный провод.
Автор: Виктор
« : 15 Жовтень 2011, 14:23:02  »

Экран обязательно (это требует и изготовитель и ЕН-54)
Не обязательно :D
Автор: sbal
« : 15 Жовтень 2011, 14:00:25  »

Вот это прикол... Кандидат в тему: Шутка понравилась 
Автор: Firetuf
« : 15 Жовтень 2011, 12:38:35  »

yusya, Для подключения датчиков такого рода, подойдет сигнальный кабель с конструкцией n x n x 0,8 (0,8mm = 0,5mm2)
Экран обязательно (это требует и изготовитель и ЕН-54), но, я считаю, будет достаточно металлизированной фольги с дренажной жилой равной сечению проводника. Как рекомендовали SF/UTP - от этого хуже не будет, но дороже - это точно. S - медная оплетка (плетеный чулок). Оболочку кабеля выбирайте сами - если это внутрянка и складские помещения - достаточно ПВХ, если офис, ТРЦ и т.п. или наружка, то берите кабель в безгалогенном испонении. Там материалы стойкие и к УФ, и морозостойкие, и нг, и невредные при пожаре.
Моя рекомендация - Draka Signaalkabel mbzh 25x2x0,8.
Либо, если есть необходимость и требования по ДБН-56, со степенью огнестойкости не менее 30 минут.
Draka Signaalkabel mbzh FB30 25x2x0,8.
Автор: gera_kirill
« : 15 Жовтень 2011, 08:21:24  »

посмотри здесь:
http://local.org.ua/catalog?id=23

и я бы посоветовал брать не FTP и не UTP а (S/FTP) это фольгированная экранированная витая пара для минимизации помех
Автор: yusya
« : 14 Жовтень 2011, 11:14:56  »

Для подключения датчиков АРТОН-ДЛ
Автор: Firetuf
« : 07 Жовтень 2011, 09:48:05  »

yusya, Есть вопрос - какая нужна категорийность кабеля, пропускаемая способность, или укажите, для решения каких целей и задач требуется этот кабель?
Автор: yusya
« : 30 Вересень 2011, 11:48:34  »

Здравствуйте! Нужен кабель витая пара FTP 25х2х0,5 и сертификат соответствия. Подскажите, кто работал с данным кабелем, где можно приобрести (Луганская обл. и ближлеж. обл.).