Автор: *Андрей*
« : 17 Серпень 2011, 13:44:07  »

андрей, а как ты считаешь потери на линии. я обычно считаю 5% на всю сеть, а у тебя в расчете 5% только до распред. шкафа
Andrey S, я тебе понял, ты прав, нужно пересчитать все участки в комплексе с участком "ТП-шкаф". Может быть завтра освобожусь.
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 13:04:24  »

андрей, а как ты считаешь потери на линии. я обычно считаю 5% на всю сеть, а у тебя в расчете 5% только до распред. шкафа :o
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 11:57:32  »

Андрей, а можешь еще участочек включить. я не указал длину кабеля от ТП к шкафу, а его длина внушительная 330м. Заранее благодарен
Автор: Roman3R
« : 17 Серпень 2011, 11:38:50  »

Я нашел. Методичка "Как выбрать сечение проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов 1965г.
Ця методика побачила світ у 1965 році а ГОСТ 13109-97 датується 1997 роком . Дійсно , до введення в дію ГОСТ 13109-97 , для освітлення нормувався спадок напруги 2,5% , ГОСТ уже регламентує - 5% .
Автор: *Андрей*
« : 17 Серпень 2011, 11:38:12  »

 Если сажать каждую группу прожекторов пофазно, то нужно сравнительно большое сечение кабеля. Поэтому лучше брать 5-ти жильные кабели на каждую группу прожекторов (система TN-C-S) или же 4-х жильные (TN-C).
 Ниже приведен расчет потерь напряжения по порядку для участка С, А, В и приняты минимальные сечения. Кабели приняты 4 (5) жильные.
 А допустимая потеря напряжения для такой сети  5%.
Кабель принят с медными жилами, в расчете марка кабеля особой роли не играет, главное чтобы материал жил и сечения совпадали.
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 11:19:14  »

Я нашел. Методичка "Как выбрать сечение проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов 1965г.
"... ПУЭ устанавливает следующие наибольшие допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников:
   - лампы освещения жилых зданий, ... от +5 до -5%
   - лампы рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, лампы прожекторных установок наружного освещения от+5 до -2,5
   - ..."
Автор: Roman3R
« : 17 Серпень 2011, 10:58:03  »

потеря напряжения для прожекторов должна составлять не больше 2,5%. я где-то об этом читал
Потрібно читати ГОСТ 13109-97 , там такого немає . "Где-то" це не нормативний документ .
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 10:55:13  »

может так виднее будет
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 10:43:43  »

А вы учитываете тот факт, что потеря напряжения для прожекторов должна составлять не больше 2,5%. я где-то об этом читал
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 10:40:03  »

но почиму тогда производитель указывает такой большой ток? и нужно ли от него отталкиваться?
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 10:34:09  »

а так?:)
Автор: *Андрей*
« : 17 Серпень 2011, 10:22:10  »

Вот такие участки получаются
рисунка не видно в файле
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 10:15:57  »

я так предполагаю, что эти прожекторы без компенсаторов реактивной мощности?
Вот такие участки получаются, только закасчик просит все кабели медные.
Автор: *Андрей*
« : 17 Серпень 2011, 09:11:30  »

прожектор фирмы SBP тип horo с металлогалогеновой лампой мощностью 1кВт.
и вот кокой вопрос возник - в каталоге от производителя есть такой параметр 9,6 А (что это за ток и почему настолько большой?). даже если брать Cos фи - 0,85 ток получается 5.34 А
Ты все правильно посчитал. Бери 5.34.
 Напиши длины участков от источника питания до прожекторов и между ними, тип кабеля, в программе покажу потерю напряжения.
Автор: Andrey S
« : 17 Серпень 2011, 09:05:42  »

сейчас делаю проект наружного освещения ж/д путей. с заказчиком выбрали прожектор фирмы SBP тип horo с металлогалогеновой лампой мощностью 1кВт.
и вот кокой вопрос возник - в каталоге от производителя есть такой параметр 9,6 А (что это за ток и почему настолько большой?). даже если брать Cos фи - 0,85 ток получается 5.34 А
Вот теперь не знаю какое выбрать сечение питающего кабеля. Ведь у меня 10 прожекторов и длина кабеля около 400 м.