Автор: MIXAJIbI4
« : 09 Червень 2011, 15:44:58  »

Если у Вас нет возможности его впаять в плату - рассмотрите вариант установки его в специальные фениксовские клемы для установки радиоэлелектронных комплектующих
Конечно, ни о какой пайке не может быть и речи. Не могли бы вы подсказать какой тип корпуса предохранителей в какие фениксовские клеммы встраивается. Интересуют конкретные типы.
Автор: гость
« : 07 Червень 2011, 14:41:21  »

проверяли вы это на практике?

Но все же, чет я не догоняю по статье.


На практике ради эксперимента включали в сеть 100 ватную лампочку через такой предохранитель, он срабатывал, лампа тухла -  и все это стояло весь рабочий день 8 часов воткнутое в розетку. Итак целый месяц....

И вот  покопался и нашол вам еще описание
http://www.konkurel.ru/articles/art1.php
Автор: AleksandrPol
« : 07 Червень 2011, 14:14:00  »

постоянная подпитка его током кз никак недаст ему остыть
Зачем такой предохранитель, который не прерывает ток при КЗ?
Автор: SKlim
« : 07 Червень 2011, 13:22:06  »

гость, честно говоря, проблемма, затронутая сдесь для меня тоже актуальна, поэтому хотелось бы знать, проверяли вы это на практике? Поверьте, это не в качестве наезда, а чисто практический интерес, у меня есть где применить такие вещи.
Но все же, чет я не догоняю по статье. Предохранитель срабатывает из-за нарева. Греет ток (а не напряжение). Предохранитель сработал - тока нет. Что помешает предохранителю остыть  и включиться?
Автор: гость
« : 07 Червень 2011, 11:23:44  »

Михалыч почитайте пожалуста эту статью и вам многое станет понятно
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_48.htm

Процесс включения - выключения самопроизвольно при кз никак небудет происходить, так как предохранитель все врямя в цепи и под напряжением. Остынет он только при снятии с него напряжения или уменьшения тока до номинального, а постоянная подпитка его током кз никак недаст ему остыть.
Автор: MIXAJIbI4
« : 05 Червень 2011, 12:11:09  »

Не вариант - слишком много БП будет. Нагрузка общая под 100А.
Автор: sbal
« : 05 Червень 2011, 12:02:29  »

MIXAJIbI4, и так плохо, и так не очень  :) Тогда применить несколько БП с меньшей Рвых.
Автор: MIXAJIbI4
« : 05 Червень 2011, 10:18:48  »

Насчет самовосстанавливающихся предохранителей. Если рассмотреть случай, когда провод с предохранителя падает на землю. Возникает КЗ, ток растет, у предохранителя растет сопротивление и он, фактически, отключает цепь. При этом ток пропадает и предохранитель начинает восстанавливаться, открывает цепь и опять возникает КЗ и все по новой. И так его начинает колбасить до тех пор, пока не сгорит блок питания или не придет человек и не выдернет этот предохранитель.
Правильно я понимаю принцип работы? Если не правильно, то как они работают.
Надеюсь, что я ошибаюсь, так как такой вариант работы не устраивает вообще.
Автор: MIXAJIbI4
« : 05 Червень 2011, 09:57:44  »

А у предохранителей быстродействие разве выше чем у автоматов?
Естественно. Особенно, если предохранители не стеклянные, а быстродействующие.

У Сименса, кстати, есть автоматы с характеристикой А, серия 5SX2, заявлены как для ограниченной защиты полупроводников.
5SX уже давно не выпускаются и их даже под заказ не купить.

Еще раз повторяю - автоматы не устраивают, нужны электронные предохранители.
Автор: SKlim
« : 03 Червень 2011, 15:11:20  »

AleksandrPol,  есть быстродействующие предохранители для защиты электроники. Только я все равно автоматы ставлю, как меньшее зло - вместо предохранителей все равно рано или поздно жучки оказываются.
У Сименса, кстати, есть автоматы с характеристикой А, серия 5SX2, заявлены как для ограниченной защиты полупроводников. Правда они дорогие, и редко встречаются, обычно возят только под заказ.
О самовосстанавливающихся предохранителях слышал (и, собственно, после этого перестал рыть в этом направлении), что при их использовании возникает "пулеметный эффект" - т.е. после того как предохранитель отключит цепь, он начинает остывать и самопроизвольно включается на короткое время.  Интересно было бы узнать, кто пользовался, насколько это соответсствует действительности. Ну и, конешно, неудобство монтажа.
Автор: AleksandrPol
« : 03 Червень 2011, 12:17:37  »

быстродействие современных блоков питания, оснащенных электронный защитой от КЗ и перегрузок выше, чем у автоматов
А у предохранителей быстродействие разве выше чем у автоматов? Есть ведь автоматы и для цемей постоянного тока, и на малые токи.
Автор: гость
« : 03 Червень 2011, 11:10:43  »

например тут: http://www.kosmodrom.com.ua/data/icp.php
или тут: http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8%20%F1%E0%EC%EE%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%E0%E2%EB%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E5%F1%FF&type=category&skip=0

Если у Вас нет возможности его впаять в плату - рассмотрите вариант установки его в специальные фениксовские клемы для установки радиоэлелектронных комплектующих
Автор: MIXAJIbI4
« : 03 Червень 2011, 10:25:10  »

Попробуйте применить самовостанавливающиеся предохранителти полимерного или ПТС типа.
А можно типы и производителей?
Автор: гость
« : 03 Червень 2011, 10:05:27  »

Попробуйте применить самовостанавливающиеся предохранителти полимерного или ПТС типа.
Автор: MIXAJIbI4
« : 03 Червень 2011, 08:23:29  »

Думаю, что все, кто занимался автоматикой, сталкивались со следующей проблемой:
Нужно защитить цепи =24В. Использовать плавкие предохранители не всегда удобно - они периодически заканчиваются, ну и вообще, замена занимает некоторое время. Автоматы использовать нельзя, так как быстродействие современных блоков питания, оснащенных электронный защитой от КЗ и перегрузок выше, чем у автоматов. Получается, что при КЗ отключается весь блок питания, а не одна ветка.
Есть решение - электронные предохранители. Нашел только у weidmuller и у Siemens. Стоят оба около 100 евро за штуку. Дороговато для предохранителя, особенно, когда их надо 100шт.
Может кто-нибудь подскажет у кого еще есть похожие вещи, и, желательно, незадорого.