Автор: rga
« : 10 Жовтень 2014, 16:12:46  »

Зато есть ПВХ трубы с сертификатом Д2-Т2 (у ДКС, например). Согласно тому же ДБН В.2.5-23, при определенных условиях их можно применять открыто.
Автор: p23asae
« : 10 Жовтень 2014, 15:22:54  »

Отже ВИСНОВОК - поліетиленові труби можна використовувати у прихованій проводці(замонолічено в стіні, або в штробі під штукатуркою) . Проводка в поліетиленових трубах як відкрита електропроводка - заборонено (пожежники)
Автор: oipop
« : 27 Квітень 2011, 14:13:19  »

O.S. Отвечает требованиям 5.36 (2003) и 4.36 (2010) ДБН. На это есть документ. Мне интересно на каком основании Вы утверждаете обратное. Обещаю выложить на форум этот документ, хотя каждый может его скачать с сайта кабмина.
Автор: Сугор
« : 27 Квітень 2011, 10:22:06  »

p23asae, В нормах (ПУЭ, ДБН В.2.5-23-2010) указаны конкретные способы прокладки сетей.
Виконується проект по заміні будинкової мережі - від ТП до квартирних щитків.
В організації хочуть максимально скоротити витрати - чи дозволяється взагалі відмовитись від прокладання труб - просто прокласти кабелі під шаром штукатурки.
1. Кабели питания квартирных (этажных) щитов вы врядли проложете под штукатуркой.
2. Если это реконструкция - используйте старые трубы.
3. Если хотите сэкономить используйте вместо кабеля провод в стальных трубах.
4. Если КЛ много - используйте (если это возможно) лоток.
Автор: O.S.
« : 26 Квітень 2011, 18:47:50  »

А показатель "димоутворення" - Д3. Что, в сою очередь, соответсвует требованиям п. 2.5.7 ДНАОП 0.00-1-32-01

Але не відповідає вимогам п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010! Я вже мовчу що в цього поліетилена токсичність продуктів горіння Т4. І взагалі, де це в п. 2.5.7 ДНАОП 0.00-1-32-01 вимоги щодо димовиділення труб? І сам пункт не про то, про прокладку за підвісними стелями.

В організації хочуть максимально скоротити витрати - чи дозволяється взагалі відмовитись від прокладання труб - просто прокласти кабелі під шаром штукатурки

Таке допускається тільки для групових ліній, і то з оговоркою "якщо...". Почитайте про це в п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010 (пп. б і в зокрема)
Автор: p23asae
« : 26 Квітень 2011, 18:18:15  »

В продовження теми. В організації хочуть максимально скоротити витрати - чи дозволяється взагалі відмовитись від прокладання труб - просто прокласти кабелі під шаром штукатурки.(Будь ласка разом з відповіддю вказуйте пункт на який посилаєтесь).
Автор: oipop
« : 22 Квітень 2011, 12:06:00  »

O.S. группа Гх относится только к строительным конструкциям, к трубам ПВХ отношения не имеет. А показатель "димоутворення" - Д3. Что, в сою очередь, соответсвует требованиям п. 2.5.7 ДНАОП 0.00-1-32-01
Автор: O.S.
« : 21 Квітень 2011, 22:58:00  »

Ну поліетиленові труби в житловому будинку -- однозначно ні! Бо в цих труб група горючості Г4, і димовиділення не памятаю, наче Д3. Одним словом, з точки зору пож. безпеки вони просто жахливі і їх використання суперечить вимогам ДБН В.2.5-23-2010. Такі труби можна в даному випадку застосовувати тільки якшо вони замонолічені в бетон.
Автор: p23asae
« : 21 Квітень 2011, 21:45:03  »

 :D :D :D :D :D :D :D Виконується проект по заміні будинкової мережі - від ТП до квартирних щитків. Мій керівник каже робити всю проводку в будинке в металевих трубах, а чи не краще зробити в поліетиленових!  Ось така історія.
Автор: sbal
« : 21 Квітень 2011, 21:08:15  »

p23asae, помещение - туалет, покрасочная, кабинет... ? Здание/сооружение - назначение?
Если Вы хотите получить консультацию, совет - ставьте четко и корректно вопрос. Тут телепаты не водятся.

Ответ #2 для кого написан?
Автор: p23asae
« : 21 Квітень 2011, 20:56:24  »

Питання стосується поліетиленових труб в приміщенні
Автор: O.S.
« : 21 Квітень 2011, 17:20:04  »

В приміщеннях чи в землі?
І що саме ви розумієте під "пластиковою" трубою? Є труби з ПВХ-пластикату, поліамідні, поліетиленові (в т.ч. ПНТ і ПВТ).
Автор: sbal
« : 21 Квітень 2011, 16:03:38  »

Объект - ДБН по которому проектируется/ваяется - требование к электрике и т. д. От общего к частному.
Автор: Сугор
« : 21 Квітень 2011, 15:42:29  »

А в связи с чем возник данный вопрос?
Автор: p23asae
« : 21 Квітень 2011, 15:00:29  »

Чи дозволяється прокладати проводку в пластікових трубах. Якщо так, то в якому стандарті (пункті) це записано.