Автор: dimitrioglo
« : 30 Березень 2011, 09:56:02 »OBON, спасибо..!! сейчас проверю..!!
OBON, Electrician, Сугор, всем огромное спасибо..! реально помогли..!Здравствуйте.
но найти типового я так и не смог...
не транзитные кабели - одна щитоваяДа, щитовая одна, но кабель проходит из одного здания (блока) в другое здание (блок), формально эти здания предствавляют из себя разные противопожарные отсеки, и, опять же формально, кабель проложенный из щитовой в соседний блок является транзитным для блока в котором находится щитовая. Другое дело многосекционный дом в котором есть общий подвал, в этом случае все нормально.
все таки не транзитные кабели - одна щитоваяХотя
тем более что это до учетасхема (примитивная) наверно не помешала бы. А то может действительно оказаться
что луше кабели проложить в земле от блока до блока
прокладка транзитных кабелей через противопожарные отсеки.здесь, пожалуй, все таки не транзитные кабели - одна щитовая
главная электрощитовая находится в одном из блокови отходящие от неё кабели. На моем объекте аналогичная ситуация, только швы у меня между секциями не сейсмические, а деформационные, то есть, потенциально возможное растяжение кабелей не такое большое, как для сейсмики. А в данном случае - как вариант: с обоих сторон на ближних подходах к стенке, широкий кабельный лоток, и в нем, широкой змейкой уложен кабель (с обоих сторон!). В случае чего, смещение отдельных секций здания друг относительно друга, будет компенсировано растягиванием змейки. Противопожарная заделка мест прохода кабеля через стену, относительно непрочна и должна разрушиться без механических повреждений кабеля (при таком сечении кабеля)
кабель 70-95 квадратов, а между блоками расстояние в 120 мм.не совсем понятна проблема, поскольку трудно себе представить себе узел пересечения кабелем шва, не имея хоть каких-то эскизов. Если увидеть чертеж, то может проще было бы и совет дать
как быть с проводкой при проходе через сейсмо швыВ местах пересечения швов должны быть выполнены компенсаторы (запас кабеля) .
4.50 ...Монтаж електропроводки не повинен зменшувати експлуатаційних якостей будівельних конструкцій і пожежної безпеки. Жодна електропроводка не повинна проходити крізь несучі елементи конструкцій будівлі, якщо цілісність цих несучих елементів конструкції будівлі не може бути забезпечена після монтажу електропроводки.Думаю нужно проконсультироваться со строителями