Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: blak
« : 21 Березень 2011, 16:09:33  »

Те что включают в розетку висят как правило на гвоздике (быстросъемные) :D. Так происходит потому-что при эксплуатации санстанция регулярно проверяет эфективность работы облучателей и при необходимости требует добавить. А куда проще всего включить - в розетку...  Ни кому не приходит в голову проконсультироватся с проэктировщиком ;)
Автор: erika24
« : 21 Березень 2011, 11:52:29  »

но в реалиях видел, что довольно часто светильники включаются просто в розетку, без световых указателей.
если они работают в верхнюю часть :-[, смотрите схемку  Ответ #4 :-[ , то возможен и такой вариант :-[
Автор: boss
« : 21 Березень 2011, 10:47:37  »

В Росси нашел вот такое http://www.elektrosvet.ru/specsvet/18_0.php
Удобно то, что "В выключенном состоянии бактерицидных облучателей, информационное поле светильника безлико".
Но у нас к сожалению почему то ничего подобного нету.
Автор: blak
« : 21 Березень 2011, 09:54:16  »

Я поступаю так-же как и Roman3R,  но в реалиях видел, что довольно часто светильники включаются просто в розетку, без световых указателей. Наверное нормы нужны только проэктировщикам  ;)
Автор: Roman3R
« : 21 Березень 2011, 08:41:25  »

А подключаете как?
Я подключал к той же группе что и освещение этого помещения на общий выключатель облучатель и сигнальный светильник на входе в помещение .
Светильник брал
обычный например Ватра
На чертеже плана делал примечание о необходимости сделать на светильнике надпись "Не входить . Обеззараживание" .
Автор: erika24
« : 21 Березень 2011, 08:41:05  »

Думаю такие указатели не подойдут....аккумулятор там будет лишний.....да и надпись наверное надо по отдельному заказу изготавливать
посмотрите каталог :-[, да з ДБО-01погорячились :thumbsdown:, а ЛБО-03В как раз то и надпись позвонили на завод можна заказать :-[
Автор: boss
« : 21 Березень 2011, 08:26:17  »

указатель обычный например Ватра ДБО-01 или ЛБО-03В с соотв. надписью
Думаю такие указатели не подойдут....аккумулятор там будет лишний.....да и надпись наверное надо по отдельному заказу изготавливать
Автор: erika24
« : 19 Березень 2011, 19:59:37  »

есть даже книжечка из серии библиотека светотехники про мед. учреждения, оттуда и схема, в электронке не нашлось, можна посмотреть в понедельник на работе
Автор: erika24
« : 19 Березень 2011, 19:55:46  »

это на Ваше усмотрение :) на одних обьектах брали как группы освещения, на других как силовые группы :-[ не принципиально, на одну линию подключали где-то по 2...4 облучатели :thumbsup: в зависимости от расположения на плане  =-0
Автор: maik
« : 19 Березень 2011, 13:20:55  »

А подключаете как? От осветительного щитка или силового и сколько берете на группу ламп?
Автор: erika24
« : 18 Березень 2011, 17:21:40  »

если бактерицидная установка светит в верхнюю часть сигнализация не нужна, если и в нижнюю то согласно схемы, указатель обычный например Ватра ДБО-01 или ЛБО-03В с соотв. надписью
Автор: boss
« : 18 Березень 2011, 16:39:02  »

Roman3R, спасибо. Надо было сразу заглянуть в инструкцию  :)
Но конечно Electrician тоже прав. Наверное будет правильнее все таки поставить, хоть и норматив русский.
Только где такое табло найти?
Автор: Electrician
« : 18 Березень 2011, 16:37:39  »

http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/45/45989/index.htm
пункт 8.3
"- Подача и отключение питания бактерицидных установок с открытыми облучателями от электрической сети осуществляют с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, которые сблокированы со световым табло над дверью:

"Не входить! Опасно! Идет обеззараживание
ультрафиолетовым излучением""
Автор: Roman3R
« : 18 Березень 2011, 16:28:57  »

Нужно ли делать какую то сигнализацию (типа красный светильник над входной дверью)
Сучасні опромінювачі не впливають на людей і можуть включатися при наявності людей в приміщенні . Див. п.4 у вкладеному файлі .
Автор: boss
« : 18 Березень 2011, 16:20:58  »

По технологии стоят бактерицидные выключатели в помещениях кухни. Нужно ли делать какую то сигнализацию (типа красный светильник над входной дверью) о работе этого облучателя? Технолог говорит что не надо....типо его включают когда все уходят домой на ночь. Но я хочу перестраховаться.