Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 17:18:20  »

erika24, ну так подготовься, как там у Суворова: "тяжело в учении - легко в бою"  :D Всю инфу представили.
Автор: erika24
« : 31 Січень 2011, 17:07:56  »

да предстоит разговор :-[
Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 16:25:54  »

"подпевайте товарищи, не стесняйтесь" /к.ф. "Гараж"/
hi_tech,
видимо кто-то показал эксперту данный сайт
думаю закончила одно из заведений  :)

Чудны дела твои в Украине, Господи! 
Автор: Виктор
« : 31 Січень 2011, 16:10:40  »

а если помещение не квадратное, да с кучей ригелей и вентиляционных коробов?
erika24, это еще один аргумент (и очень веский) для разговора с экспертом.
Автор: hi_tech
« : 31 Січень 2011, 16:05:52  »

вообще расчет это что-то новое...
видимо кто-то показал эксперту данный сайт http://edu-mns.org.ua
а если помещение не квадратное, да с кучей ригелей и вентиляционных коробов?
плана помещения с размещением извещателей и привязкой согласно ДБН к стенам и между извещателями вполне достаточно
Автор: Виктор
« : 31 Січень 2011, 16:00:38  »

да простит меня Виктор
Прощу, прощу :thumbsup:
Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 15:49:40  »

erika24, Виктор, лучше спросить (я так понял, дискуссия с экперторшей устная) согласно какой "нормы" она требует расчет.
Приложение Л
(обязательное)
Размещение автоматических и ручных пожарных извещателей

 :D поиск слова  "расчет" в  ДБН В.2.5-13-98* показал наличие оного только касаемо установок пож. тушения, как то расчет давления.

Отсюда вариант Виктора (да простит меня Виктор)  я бы несколько откорректировал:
Размещение на планах автоматических и ручных пожарных извещателей выполнено согласно графических схем и численных значений таблиц,  приведенных в обязательном приложении Л  ДБН В.2.5-13-98* с учетом требований ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009

Где-то так  :)
Автор: Виктор
« : 31 Січень 2011, 15:25:48  »

erika24, ответьте экспертизе приблизительно так:
Расчет размещения пожарных извещателей не требуется, так как расстановка пожарных извещателей выполнена по нормативным растояниям, указанным в табл.Л.Х, для высоты устновки извещателей ХХм (приложение Л, ДБН В.2.5-13-98*).
Автор: erika24
« : 31 Січень 2011, 15:14:11  »

а эксперт сказала
Quote (selected)
Представить расчет размещения пожарных извещателей
а, так и мы делаем
Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 14:20:31  »

 :D "расставленные" извещатели на планах - графическая часть расчета, привязка (размеры) извещателей - числовая.
Числовую часть люди, как изволили варазиться, в большенстве своем не отражают на планах за ненадобностью.

В приложении Л ДБН В.2.5-13-98* ведь так и отображено: графическая схема + таблицы (числовая часть).
Автор: erika24
« : 31 Січень 2011, 13:53:30  »

пойдет :thumbsup:, главное хоть одним глазом глянуть ;), как люди делают :-[, потом составим в нужном формате ???
Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 12:24:08  »

erika24, чисто табличного расчета нет, есть графо-числовой.
Автор: erika24
« : 31 Січень 2011, 09:31:56  »

 :) может пример какой-то или в екселе табличка завалялась :-[
Автор: Виктор
« : 30 Січень 2011, 23:55:41  »

вот такое есть в инете
В этом примере расчета ошибка в первой формуле - двойка должна быть вынесена из-под радикала. Но даже если если посчитать по методике первой формулы (с учетом вышесказанного), то результат не будет соответствовать ДБН В.2.5-13-98*, приложение Л, в котором эти расстояния менее расчетных.
Поэтому методикой этого расчета можно пользоваться, только принимая расстояния между извещателями и от извещателя до стены по приложению Л ДБН В.2.5-13-98*, а именно - начиная со слов "Расстояние между угловыми пожарными извещателями составляет:", подставляя вместо "у" и "х" данные из приложения Л ДБН В.2.5-13-98* для выбранного типа извещателей (дымовые и т.д.).
Автор: erika24
« : 30 Січень 2011, 07:35:45  »

 ;)Представить расчет размещения пожарных извещателей :'( вот от заказчика пришло такое замечание :'( случайно может кто делал, как он составляется,  :-[если можно пример
 вот такое есть в инете http://edu-mns.org.ua/avtomat/lessons/6/2_3.html