Автор: pacik
« : 21 Березень 2018, 10:22:06 »Roman3R, его ответ - это вопрос, который возник у него через три года и он его задал 

В чем могут быть проблемы использования типовых КТП с трансформаторами Y/Yн-0?Селективность работы предохранителей на стороне 10кВ трансформатора и защиту питающей линии, желательно обеспечить во всем возможном диапазоне токов КЗ, в том числе и при малых токах КЗ внутри трансформатора. Однако это практически невозможно, так как при малых кратностях тока КЗ по отношению к номинальному току предохранителя его плавкая вставка расплавляется медленно. Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 160 кВА) с диапазоном Uк=4÷6%, защищаемых предохранителями со стороны ВН, наиболее надежная защита от сквозных КЗ обеспечивается при применении схемы соединения обмоток Y/Zн ввиду небольшого значения Zт/3. Несколько меньшую надежность обеспечивает схема Δ/Yн (в каждом конкретном случае это уточняется расчетом). Схему соединения обмоток Y/Yн при защите трансформаторов предохранителями применять не следует. При схеме соединения обмоток Y/Yн-11 предохранитель 10кВ явно не способен отключить ток однофазного КЗ на стороне 0,4кВ. Недостатком схемы Y/Yн-11 является также то, что при однофазном КЗ на стороне НН, в неповрежденных фазах напряжение повышается. Величина повышения напряжения зависит от удаления точки КЗ от источника питания, от нагрузки неповрежденных фаз и может достигать 1,5-1,6 Uф. Если при этом затянется ещё и время отключения ОКЗ, то очевидно, что чувствительные к перенапряжению потребители (электролампы, оргтехника и т.п.) могут быть повреждены. Указанные недостатки трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Yн проявляются и в нормальных режимах работы при неравномерной загрузке фаз. В этих случаях заметно проявляется перекос напряжений: напряжение в более загруженной фазе заметно снижается, а в менее загруженных фазах возрастает, особенно при низком cosf нагрузки.
А если ... "звезда- звезда с нулём"?
если они по жизни не будут пересекаться с трансами иных схем то и пусть себе работают
2.16 ДБН В.2.5-23-2003 при мощности до 250 кВА включительно звезда-зигзаг
заказчик уже купил б.у. трансформаторы больше 400 кВА по схеме - "звезда- звезда с нулём"?Необходимо просчитать токи однофазных КЗ и проверить надежность действия защиты при таких КЗ . Если обеспечивается надежность действия защиты тогда все ОК .
какая должна быть схема соединения обмоток трансформатора на 63кВА напряжение 10/0,4 кВ (треугольник- зигзаг или треугольник- звезда) в каком документе это оговорено?СН 357-77 . 2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.