Автор: malv1
« : 29 Червень 2010, 10:25:25  »

     Она полностью легитимна  - она больше не переиздавалась. Во всех МЭСах ее читают. Идея в этом листе моем прикрепленном - доказать  - что кз на шинах маловероятно а если и будет  - то защита на вводе срабатывает (типа ЛЗШ). То что в на ТН нет предохранителей это ерунда. В Харьковских городских сетях на вводах ввобще нет ни какой защиты (нет ни в одной в РП - хоть на старых масляниках - хоть на новых вакуумниках - кто с Харькова тот знает) - выключатель работает как разъединитель - это ихний догмат - говорят что у них кз не бывает вообще

Слова-слова-слова. :(
Автор: malv1
« : 29 Червень 2010, 10:09:26  »

Шины то в элегазе, а пробои изоляционных проходных втулок(бушингов), через который подсоединен ТН тоже вероятны и весьма при определенном качестве комплектующих.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Червень 2010, 09:41:32  »

Если КРУЭ, то ПН там действительно на фиг не нужен. Ибо шины в элегазе и к.з. там действительно не может быть. А какой тип ячеек у Вас?
Автор: Olden-electro
« : 25 Червень 2010, 21:42:23  »

Она полностью легитимна  - она больше не переиздавалась. Во всех МЭСах ее читают. Идея в этом листе моем прикрепленном - доказать  - что кз на шинах маловероятно а если и будет  - то защита на вводе срабатывает (типа ЛЗШ). То что в на ТН нет предохранителей это ерунда. В Харьковских городских сетях на вводах ввобще нет ни какой защиты (нет ни в одной в РП - хоть на старых масляниках - хоть на новых вакуумниках - кто с Харькова тот знает) - выключатель работает как разъединитель - это ихний догмат - говорят что у них кз не бывает вообще :)
Автор: malv1
« : 25 Червень 2010, 08:27:30  »

Это та инструкция? Пункты совпадают.
Насколько она лигитимна для Украины и РФ???? 1979 год???
Автор: malv1
« : 25 Червень 2010, 07:45:51  »

Электронка -  malv1@list.ru
Автор: malv1
« : 25 Червень 2010, 07:44:16  »

Эта инструкция наоборот допускает установку  однофазных  литых типа ЗНОЛ (СЗТТ) без ПН. см.2.4.3. Хотелось бы увидеть титулку инструкции
Автор: Olden-electro
« : 24 Червень 2010, 19:25:49  »

скинеш электронку - вышлю весь файл. А так действительно можно пн не ставить
Автор: Olden-electro
« : 24 Червень 2010, 19:24:13  »

ну если  честно - то это не заказчика бок - а проектировщика
Автор: Olden-electro
« : 24 Червень 2010, 19:23:13  »

смотри инструкция по тн (действует на Украине). загрузил фото
Автор: malv1
« : 24 Червень 2010, 17:00:36  »

Это те же пункты, что и в ПУЭ 6 изд.
Слишком размыто и все в сторону НН. Нет конкретики.
Автор: Sergey U.
« : 24 Червень 2010, 16:45:34  »

Цитата: malv1
В какой редакции смотреть ПУЭ???
ПУЭ 2009 укр.
Автор: malv1
« : 24 Червень 2010, 16:33:07  »

Если это в ПУЭ 6-е издание, то это не то. 
В какой редакции смотреть ПУЭ???
Автор: Sergey U.
« : 24 Червень 2010, 16:25:17  »

Можете почитать ПУЭ - п.п. 3.2.3. ; 3.2.14. ; 3.2.67.
Автор: malv1
« : 24 Червень 2010, 15:40:18  »

При заказе шкафов КРУ, заказчик на уровне опросного листа не заметил отсутствие ПН при подключении ТН(измерительного) к шинам 10кВ. После получения изделия на объекте заказчик настаивает  по поводу ПН -"он там должен быть "!!! Конструктивно доработать невозможно.
 Я понимаю, что он там должен быть, но где в каком нормативном документе  это зафиксировано на уровне ГОСТ, ПУЭ, РД, при этом техническая литература в расчет не берётся.
Цель  - филологически-технически по правовому отказать заказчику.
Прошу оказать посильную помощь и дать консультацию по  этому поводу