Автор: SergyK
« : 04 Вересень 2009, 12:42:08 »Да я понял всё. Там как бы альтернативы и нету, или ТМЗ или ТМГ...или
заказчик...Да и я сам такой. Быват хочется чего-то такого этакого.

А если у него еще и есть деньги на понтыГроші треба рахувати у своєму гаманці . Замовник вміє сам рахувати гроші і знає як ними розпоряджатися . це треба враховувати інакше він знайде таких хто виконає роботу так як йому потрібно . Не втрачайте замовника , він більше до вас не звернеться .
главное проработать узел стыковки с соблюдением нормируемых габаритов помещения . См. ответ №5.Roman3R, пост №5 я читал внимательно. С Ваших слов, я понимаю что это сделать реально, но ЗАЧЕМ
Не встречал ни одной трансформаторной подстанции типа КТП (ЗТП) с трансформаторами ТМЗВозможно вы и невстречали , но я лично , по заданию заказчика , проектировал такую ТП с трансформаторами ТМЗ 3х1000 кВА , которая прекрасно функционирует по настоящее время .
Трансформаторы типа ТМЗ предназначены для использования в промышленных КТП закрытого типа, где РУНН устанавливается вплотную к трансформаторам и ошиновка защищается кожухами. ТМГ устанавливается в основном в отдельных от РУНН помещениях (или за сетчатыми ограждениями) и ошиновка выполняется открыто, либо кабелями.PrepsuPatha, именно об этом я и говорил в одном из предыдущих постов:
inspektorpo, считаю, что основным критерием для выбора типа трансформатора является вид проектируемой ТП.
Не встречал ни одной трансформаторной подстанции типа КТП (ЗТП) с трансформаторами ТМЗ, а уж внутрицеховые подстанции вообще невозможно представить с трансформаторами ТМГ.
ТМЗ с торцовуточню ТМФ и ТМШ с торцов
ТМГ или ТМЗЯ бы предпочел ТМГ, если конечно есть охота до и возможность поморочится з азотом, ТМЗ азотного заполнения, и постоянно следить за давлением тогда конечно ТМЗ.