Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Серпень 2009, 12:10:47  »

Речь и идет о том, что в случае, если оперативные переключения выполняются не под нагрузкой - то оперируют разъединителями, а если под нагрузкой, то нужны ВН-ы.
А дискуссия развернулась именно о том выполняются ли эти переключения под нагрузкой или нет.
Автор: pashket
« : 12 Серпень 2009, 23:36:58  »

Товарищи!
Какая может быть дисскусия по поводу отключений линий и тр-ров с помощью разъединителей?..
В институтах еще учат, как дважды два, что нельзя отключать под нагрузкой с помощью разъединителей ( в случаях некоторы х.х. линий..и то при определенных идеальных условиях..)
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Серпень 2009, 13:32:19  »

Ладно, не буду спорить, уточню у наших бывших оперативщиков. Тогда и поставлю точку в этой дискуссии
Автор: inspektorpo
« : 12 Серпень 2009, 10:46:15  »

Цитата: Андрюха РЗА
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет
выполняют - и тем более под нагрузкой.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Серпень 2009, 10:36:56  »

Цитата: Roman3R
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет. И сколько я и ТП и КТП видел в живую - ВНы в линейных ячейках видел на единицах. А 90% - РВЗ
Автор: inspektorpo
« : 11 Серпень 2009, 10:10:07  »

Цитата: Roman3R
Под нагрузкой
Я не говорю о переключениях разъединителем под нагрузкой. Разгружаешь трансформатор с низкой стороны и отключаеш разъединителем намагничивающий ток. Разница в цене хоть и не велика но порядка 1000 грн., потом прибавь експлуатационные расходы (дугогасительная камера, вкладыши), хоть копейки но всеже. 
Цитата: inspektorpo
Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика.
Автор: Roman3R
« : 11 Серпень 2009, 09:32:13  »

Цитата: inspektorpo
дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика

Отключать разъеденителем РВ(З) 6(10) кВ можно при токах в соответствующей сети не более 3 А   а выключателем нагрузки 630 А . Под нагрузкой практически можно отключить разъеденителем трансформатор 6 кВ мощностью не более 25 кВА . Вот и все технико-экономические расчеты .
Автор: inspektorpo
« : 11 Серпень 2009, 08:58:04  »

Roman3R, да на вводных ячейках и на ячейках  отходящих присоединений необходимо ставить выключатель или выключатель нагрузки, что не скажеш о присоединениях силовых ТР. Да и СН 174-75 разработан на основании ПУЭ, а как известно с тех времен поменялось три редакции ПУЭ. Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика. ;)
Автор: Roman3R
« : 10 Серпень 2009, 17:11:53  »

Цитата: Андрюха РЗА
а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Серпень 2009, 16:45:11  »

В Киеве однозначно на линии к тр-ру - ВН с предохранителем, а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2009, 13:34:21  »

Цитата: inspektorpo
такого требования нет.
СН 174-75 . 4.14. Следует применять при напряжении 6—10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также  по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6—10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Автор: inspektorpo
« : 09 Серпень 2009, 11:25:53  »

Цитата: Roman3R
для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями
такого требования нет. ПУЭ говорит о том, что разрешено в цепях трансформаторов вместо разъеденителя применять выключатель нагрузки.
Автор: Roman3R
« : 08 Серпень 2009, 23:47:48  »

КСО-363 , КСО-393 , для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями .
Автор: Sergey U.
« : 08 Серпень 2009, 16:42:18  »

Посмотрите здесь http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html может пригодиться!
Автор: pashket
« : 08 Серпень 2009, 14:12:37  »

Друзья, день добрый!
Подскажите начинающему....
надо скомпоновать РУ 10 кВ 2 тр ТП ...
заказчик хочет использовать не вакуум выкл, а выкл нагр или разъед с ПК...
что будет проще и дешевле, какие типы КСО можно применить в этом случае? и можно ли разъед с ПК использовать для защиты тр-ра 400 кВА?