Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сергей 816
« : 04 Вересень 2009, 11:58:37  »

Скажите, а разве нормальная загрузка маслянного трасформатора не должна быть 0,7-0,8? + учитывать перспективу развития сетей?
Я считаю так Ртрансф=Рр/(0,7-0,8)=250/0,7=357 и стоит учесть косинус, отсюда следует, что трансформатор нужен на 400,0 кВА.
Автор: Electrician
« : 10 Липень 2009, 16:52:48  »

Это у нас жилье, принимая самый низкий косинус - 0,92 (квартиры с газовыми плитами и кондиционерами, табл. 4.5 ДБН В.2.5-23-2003), получаем 272 кВА, то есть трансформатор будет работать с перегрузкой 9% (это если авария совпадет с максимумом нагрузки). Трансформатор типа ТМ, при температуре охлаждающего воздуха 40 градусов и предшествующей нагрузке не более 0,8 (у нас практически, не более 0,5) может работать 24 часа с перегрузкой 10%
Автор: O.S.
« : 10 Липень 2009, 16:26:45  »

взагалі-то спочатку треба знати косинус фі навантаження, а потім вже починати проводити розрахунки
Автор: v2taliy
« : 10 Липень 2009, 16:25:37  »

Хорошо но в случае аварии одного из трансформаторов другой будет нести всю нагрузку а это 250кВт+реактивная мощность. Тогда как мощность трансформаторов предлагаете брать  250кВа.
Автор: Electrician
« : 10 Липень 2009, 15:59:01  »

Цитата: inspektorpo
Wink нагородил ерунды и сразу  грохнул, наверное успел прочесть.....
=-0 ?
Автор: Roman3R
« : 10 Липень 2009, 15:56:00  »

ДБН В.2.5-23-2003 . п.2.10 При виборі потужності силових трансформаторів необхідно враховувати здатність трансформаторів до перевантаження: масляних - відповідно до рекомендацій ДСТУ 3463, сухих - згідно з технічними умовами на конкретний трансформатор.
Автор: inspektorpo
« : 10 Липень 2009, 15:41:30  »

Цитата: Electrician
;) нагородил ерунды и сразу  грохнул, наверное успел прочесть.....
Автор: aleks
« : 10 Липень 2009, 15:40:51  »

если категория действительно вторая - то два по 250 в самый раз
Автор: Electrician
« : 10 Липень 2009, 15:38:15  »

Цитата: v2taliy
А 2х250кВА не будет мало?
если мощность расчетная посчитана правильно, то куда уж больше. 160 кВА, конечно маловато, а 400 хватит на два таких дома и еще под помидоры останется  :D
Автор: inspektorpo
« : 10 Липень 2009, 15:36:35  »

Цитата: v2taliy
А 2х250кВА не будет мало
 в соответствии с ГОСТом трансы распред сетей имеют не прохую перегрузочную способность, в случае постоянной нагрузки. Если расчетная мощность 250 тогда транса 250 кВа в принципе хватит(при наличии резерва). Но это нужно обосновать. Если же не хотите этим, обоснованием, заниматься тогда мин- 400 кВа (одного ТР при наличии централизованого резерва).
Автор: v2taliy
« : 10 Липень 2009, 15:19:44  »

А 2х250кВА не будет мало? Может имеет смысл с учетом перегрузки взять 2х400кВА
Автор: kurdagan
« : 10 Липень 2009, 14:44:08  »

Если вторая категория, то мощность 1 трансформатора должна тянуть заявленную мощность с учетом перегруза.
Похоже, что ТП будет 2х250 КВА, но камеры ТП все-равно должны быть рассчитаны на установку трансформаторов до 630, если мы говорим о масляных, а если встроенная ТП то сухие.
Автор: v2taliy
« : 10 Липень 2009, 14:16:03  »

этажей 6 (включая мансардный этаж), 1 этаж- нежилые помещения. 9 Квартир на этаже. Объект в Броварах.
Автор: aleks
« : 10 Липень 2009, 14:11:44  »

v2taliy, сколько этажей и квартир? в какой стране?
Автор: v2taliy
« : 10 Липень 2009, 14:09:08  »

Помогите с выбором мощности трансформаторов для ж/д II категории электроснабжения  с расчетной нагрузкой 250кВт.  ВРУ жилого дома 2-секционное, т.е. примерно по 125кВт на секцию.