Автор: maik
« : 20 Квітень 2016, 04:44:10 » уважаемый grossel! А где тогда применяется таблица 1.7.5 ПУЭ ? 

То есть вы согласны,что перед счетчиком нужен 2Р отключающий аппарат?maik, перед счетчиком он обязателен. Не знаю на счет норм РФ, но Украинские нормы позволяют сэкономить на РЕ проводнике для стояков - можно проложить общий РЕ проводник для всех линий одного стояка, только он должен быть равным по сечению самому толстому фазному проводнику (впрочем я не видел ни одного проекта, где бы этой возможностью пользовались)
я считаю, установку 2х полюсных автоматов после учета нецелесообразной
странные решенияЯ, как для собственной эксплуатации, тоже ставил бы двухмодульный. При PEN частенько перекосы на нуле бывают и "кусаются" при проведении работ.
Добрый день Форумчане !Заказчик в тех.задании прописал установку в ЩЭ однополюсных автоматов на ответвлении на квартирный щиток - С50/1... Помогите,пожалуйста ,вспомнить норму (вот подскажите какую?), что там должно быть только двухполюсное исполнение коммутационного аппарата(чтобы рабочий ноль тоже рвался).Пункт 461.2 ГОСТ Р 50571.7 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление» содержит указание: «В системе «TN-S» отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется». «Не требуется» – значит, не обязательно, но возможно.
В ПУЭ запрета на однополюсник нет.Есть запрет на разрыв нулевого провода - только вместе с фазным(и).