Автор: grossel
« : 30 Липень 2014, 10:39:50 »Питание словой цепи вентилятора ~380В (А,В,С, РЕ).
Вы правы, объеденять силовые цепи и цепи управления в контрольном кабеле КВВГэ10х2,5 не допускается. Необходимо от своего щита управления к ХТ2 тянуть отдельно силовые кабели на вентилятор и отдельно к отопительным приборам. Контролные дискретные, а также цепи управления-в своем контрольном кабеле. Контрольные с аналоговыми цепями-в своем отдельном кабеле. Искробезопасные цепи-в своем. Думаю, что зона в вашем помещении В-Iа, поэтому обратите внимание, что при открытой прокладке кабели должны быть типа ВБбШнг и КВБбШнг или похожие.
Вы правы, объеденять силовые цепи и цепи управления в контрольном кабеле КВВГэ10х2,5 не допускается. Необходимо от своего щита управления к ХТ2 тянуть отдельно силовые кабели на вентилятор и отдельно к отопительным приборам. Контролные дискретные, а также цепи управления-в своем контрольном кабеле. Контрольные с аналоговыми цепями-в своем отдельном кабеле. Искробезопасные цепи-в своем. Думаю, что зона в вашем помещении В-Iа, поэтому обратите внимание, что при открытой прокладке кабели должны быть типа ВБбШнг и КВБбШнг или похожие.