Автор: Roman3R
« : 22 Липень 2014, 15:58:36 »подскажите как это сделать?
Посмотрите http://www.proektant.org/index.php?topic=11632.0
Проштудируйте там ссылку в Сообщение #4
подскажите как это сделать?
grossel, меня интересует падение напряжения при пускеЕсли у вас ЭД привода насоса с ПЧ, то в соответствием с тем какой пуск, можно посмотреть рекомендации по проектированию для ПЧ (есть в архиве форума).
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?sanches, я бы не рисковал, и брал бы допустимый ток по ПУЭ (для ВВГнг это будет 50А)
Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .Roman3R, подскажите как это сделать? очень нужно
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателяДля решения даного вопроса необходимо знать мощность силового трансформатора и данные по всем линиям (сечение , длина) от ТП до запускаемого двигателя . Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
grossel, я правильно понимаю, что:Да.
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1АИ далее нужно именно по этому току выбирать проводник и автомат для линии. Правильно?
Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), Вgrossel, можно поинтересоваться, что за ГОСТ?