Автор: yuoras
« : 02 Квітень 2014, 15:03:52  »

Встречный вопрос , покупали лицензию на ACE Pilot?
Или Еделштейн подарил !.

Сколько сейчас стоит для одного клиента (компьютера)?
Автор: yuoras
« : 02 Квітень 2014, 14:58:15  »

Поддерживает и 64 бита
Автор: starcon
« : 02 Квітень 2014, 11:21:02  »

Кто  работает с АСЕ PILOT под Win7?.
64 бита поддерживает?.
Автор: yuoras
« : 27 Грудень 2013, 17:37:07  »

Питание надо использовать внешнее.Как правило, 97% производителей используют гальваническую развязку.
Автор: Sanja_305
« : 27 Грудень 2013, 14:50:03  »

Спасибо, Вам, большое за помощь. Назрел еще один вопрос, может Вы подскажите? Организовывается два канала связи: одни через RS-485, а другой через  RS-232. Для 232 го интерфейса ставится преобразователь на 485-й. Пересмотрел кучу преобразователей и везде присутствует внешнее питание преобразователя 5-12 В. Получается мне нужно все эти преобразователи запитывать от внешнего источника или они могут питаться от rs-232 счетчика? И если внешнее питание, то получается, что передача данных и питание гальванически развязаны, а если от rs-232, то нет?
Автор: yuoras
« : 26 Грудень 2013, 16:25:14  »

А почему возле первого счетчика? Везде на схемах в начале и в конце линии?
Простите , машинальная ошибка "Последнего счётчика"
Автор: Sanja_305
« : 26 Грудень 2013, 11:26:40  »

Всё верно , но на линии придётся установить согласовывающие резисторы.
В начале провода и возле первого счётчика
А почему возле первого счетчика? Везде на схемах в начале и в конце линии?
Автор: yuoras
« : 25 Грудень 2013, 18:45:21  »

Честно , у меня работало при 15 метрах без резисторов.
Но всё таки лучше поставить
Автор: Sanja_305
« : 25 Грудень 2013, 16:06:13  »

Спасибо, Вам большое! А если расстояние до первого счетчика меньше 8-ми метров, все равно лучше поставить резисторы?
Автор: yuoras
« : 25 Грудень 2013, 15:59:23  »

Всё верно , но на линии придётся установить согласовывающие резисторы.
В начале провода и Последнего  счётчика
Автор: Sanja_305
« : 25 Грудень 2013, 15:49:13  »

Да, спасибо, этого я не заметил! Набросал схемку, посмотрите пожалуйста,  правильно ли я понял?
Автор: yuoras
« : 25 Грудень 2013, 13:58:55  »

Всё верно с указанной выше схемой я 100% согласен.
Обратите внимание , на за парелеленой ветке имеются еще  парелеленные  ветки. получается своеобразная иерархия паралелей .
У Вас же ветки отдельно запаралелены и идут прям на МОКСУ .
Только на конце и в начале надо согласовать
Автор: Sanja_305
« : 25 Грудень 2013, 11:46:10  »



теперь думаю - тс-485 будет корректно выполнять свои функции или могут возникнуть проблемы...
Автор: yuoras
« : 25 Грудень 2013, 11:11:52  »

Вообще то не вижу проблемы
Автор: Sanja_305
« : 25 Грудень 2013, 10:34:55  »

Здравствуйте! Есть вот такая структурная схема построения АСКУЭ. Есть вопрос по подключению счетчиков 10 кВ к ТС-485. Можно ли счетчики каждой секции шин 10 кВ обвязать отдельной магистралью витой пары и завести на разветвитель интерфейсов RS-485 ( получается 4 выхода) и уже с одного входа RS-485 завести на ТС-485? Это получается параллельное соединения, могут они так функционировать или нужно последовательно обвязывать все 4 секции? Спасибо!