Автор: rga
« : 30 Липень 2013, 09:13:12  »

Можно, конечно, модули навесить параллельно. Но о контроле цепей пуска придется забыть. А это как никак нормативное требование.  :(
Автор: Roman
« : 30 Липень 2013, 07:44:50  »

Стосовно підключення Тунгусів
Автор: 3oloS
« : 29 Липень 2013, 15:35:47  »

offtop:
модераторы удалили
эзопов язык у нас в разделе "Отдыхаем от работы" http://eom.com.ua/index.php?topic=9766.msg102774#msg102774
Автор: sbal
« : 29 Липень 2013, 12:46:00  »

Вообще-то, больше одного модуля БИЗ по току не пропустит.
дык я ж и отписал ранее - согласно "завещанию" Ома и Кирхгофа подключать.
Однако модераторы удалили - значит не ведают модераторы о "завещании"?
Куда усё катится ... ;)

В дополнение - а контроль? Контроль целостности линии...
Автор: rga
« : 29 Липень 2013, 12:42:24  »

Если я правильно помню, на один биз можно подключить до 5 модулей
Вообще-то, больше одного модуля БИЗ по току не пропустит.
Автор: hermit
« : 29 Липень 2013, 12:34:21  »

А еще такой вопрос - запуск Вы делали поочередно или подобрали источник, который позволяет запустить пожаротушение разом?
Автор: Filipoff
« : 29 Липень 2013, 12:09:09  »

Если я правильно помню, на один биз можно подключить до 5 модулей
Автор: Евгений Андреевич
« : 26 Липень 2013, 13:14:27  »

мне подошли БИЗ "Донецкая инжиниронговая группа"
Вы подключали каждый модуль через отдельный БИЗ?
Автор: hermit
« : 26 Липень 2013, 08:25:33  »

Спасибо  beer, но они мне бы не подошли, когда разрабатывался проект, так как они не сертифицированы на территории Республики Казахстан.
А на будущее пригодиться  :)
Автор: Filipoff
« : 25 Липень 2013, 16:21:35  »

мне подошли БИЗ "Донецкая инжиниронговая группа"
Автор: sbal
« : 25 Липень 2013, 15:39:42  »

hermit, запросите Свидетельство и узнаете какие БИЗ применять.
Автор: hermit
« : 25 Липень 2013, 15:35:46  »

А вот подключать надо через барьеры.

А подскажите на будущее какой блок искрозащиты подошел на "Тунгус"? 8) Сталкивался с этим, так там ток или напряжение (сейчас уже не помню) подрыва больше, чем могут пропустить найденные БИЗы.
Автор: Filipoff
« : 25 Липень 2013, 10:20:39  »

спасибо, так и сделал)
Автор: rga
« : 24 Липень 2013, 17:40:25  »

Модули имеют зрывозащиту 24ЕхsiaIIВT3 или 24ЕхsibIIВT3. Т.е. защита типа "искробезопасная цепь". Ее прятать в трубы не надо. А вот подключать надо через барьеры.
Автор: Filipoff
« : 25 Червень 2013, 21:44:15  »

Помогите советом. Имеется цех по производству краски (краска в больших чанах в пастоподобном состоянии разбавляется растворителем, который подается по трубопроводу извне помещения. Затем полученная уже готовая краска разливается по банкам и упаковывается). По-моему категория помещения "А", хотя заказчик утверждает что "Б". Хочу применить порошковое модульное пожаротушение. Модули Тунгус-10 (во взрывозащищенном испонении).
Теперь вопрос: насколько я понимаю, вся проводка для запуска этих модулей должна быть в металличесих герметичных трубопроводах, а как этого добиться не могу понять. Чем соединять трубы, как подключить модули? Может быть есть какие-то специальные муфты (сгоны), соединительные коробки или что-то подобное? Поиск в интернете ничего не дал. Может у кого-то есть опыт решения подобных проблем? Помогите.
Да, и еще 2 вопроса:
1. Может быть возможно вместо труб использовать металлорукав (опять же проблема герметизации в местах подключения модулей)?
2. Если требование по прокладке проводов в герметичной металлической трубе будет все-таки выполнено, использование БИЗ для данного направления пожаротушения не нужно?