Автор: Алибаба
« : 29 Травень 2013, 17:24:19 »Вот такое УПП в связке с автоматом защиты двигателя. УПП не имеет функций защиты двигателя от перекоса фаз, хотя автомат защиты двигателя отключает цепь при пропадании фазы. Нужно ли в такой схеме реле контроля фаз? Замечу, что таких УПП в схеме будет 7шт. Есть мысль поставить вводной контактор, который будет отключать питание на 7 УПП при дисбалансе фаз. Хотя производитель ничего не пишет о контроле фаз (может потому что это требование должно соблюдаться поставщиком электроэнергии).