Автор: Agent_
« : 14 Травень 2012, 08:18:52 »Долго придется ждать, пока
Извещатель пламени решит все проблемы!
Извещатель пламени решит все проблемы!
А нормативная литература говорит надо ставить тепло(так приведите здесь цитату из этой литературы)
Так вот мне хотелось бы знать, нормируется ли литературой установка каких датчиков в данных помещениях?
Помещение: 2 стиральные машинки + эл боллер защищать? В спецификации написано ручкой "Стіральна"Вам ответил.
СПС - система раннего выявления признаков пожара.Я, например, считаю, что в "коморі чистої білизни" первый появится дым, а не тепло, тряпки могут тлеть очень долго перед тем, как загореться. А нормативная литература говорит надо ставить тепло - это то я к тому, что по логике и по нормах - не всегда одно и тоже...
Если Вы считаете, что первичный признак в данном случае - теплота, настаивать не буду.
я не приколупываюсь, просто хочу попытаться разобраться где логика...Ответы на вопросы помогут:
СПС - система раннего выявления признаков пожара.PS Sbal я не приколупываюсь, просто хочу попытаться разобраться где логика...
Если Вы считаете, что первичный признак в данном случае - теплота, настаивать не буду.
2 стиральные машинки + эл боллери
Приміщення сортування і тимчасового зберігання брудної білизниИ чего видим?
Комора чистої білизни
ДымовыеВы прочитали.