Автор: alvo
« : 30 Березень 2012, 14:30:54 »
Еще раз просмотрел ... нашел какой-то IEC 62305-3-2 так там указано (примечание к таблице 6)
"
6) Что касается стальных элементов, встроенных в бетонные сооружения и (или) соприкасающихся с вос-пламеняемым материалом, минимальные размеры должны быть увеличены до 78 мм2 (диаметром 10 мм) для сплошного круглого проводника и до 75 мм2 (минимальной толщиной 3 мм) для сплошного плоского проводника"
может в этом причина? у меня сетка проложена скрыта по слоем негорючего утеплителя, а описки вообще в бетоне