Для начала прочитайте хотя бы методику на нерсапостранение горения по ДСТУ4809, и для домашних эксперментов (уже похвально
) это будет очень в подспорье.
Спасибо что на старости лет заслужил похвалу

Просто вы неудачно попросили Романа это сделать.
С последнего поста стало понятно.
А вот теперь конкретика.
1. Все испытания кабелей проводятся открытым огнем от внешнего источника. Таким образом кабель будет гореть в случаи если есть внешний источник горения.
Напрашивается вопрос, чем кабель изменяет ситуацию, если уже горит, и от него горит сам кабель, но только в той зоне где есть соприкосновение с огнем. А изменяет он ситуацию только в том случаи если от точки очага пламени, огонь перемещается по кабелю, ( не зависимо от очага) тем самым распространяя горение.
Вы весь свой диалог свели к пониманию горения кабеля. Да кабель горит и хорошо, это прекрасно знают не только электрики но и "металлоломщики" которые выпаливают жилы кабеля.
Но нормативная база как раз сведена к терминологии не распространения горения. А вы все свели к горению.
А по поводу прокладки по горючим поверхностям, так главу 2.1 никто не отменял.