Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 13:20:46  »

Ну хотелки Обла, а тем более заказчика должны быть мотивированы
Автор: Yurik
« : 04 Липень 2011, 13:12:49  »

Андрюха РЗА, вариантов может быть много от требований обла до хотелок заказчика
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 12:56:29  »

Yurik, Вот я и спрашиваю, зачем 4 резервных трубы? двух вполне достаточно ;)
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2011, 12:52:08  »

 :-[
Автор: Yurik
« : 04 Липень 2011, 12:42:43  »

Сугор, Андрюха РЗА, так вроде же про резерв написано:
Делаю закладку труб 4+4 резервных
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 12:33:43  »

ирa, труб нужно закладывать больше, с запасом (резервом)
Если под 10 кВ, то 6 штук - самое оно. Лишние трубы никому не нужны. 4 трубы рабочих, 2 - технологический резерв
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2011, 11:40:16  »

ирa, труб нужно закладывать больше, с запасом (резервом)
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 11:20:27  »

А кабель АСБл с точки зрения пожарки точно пройдет?
Мы обычно кладем либо сшитый обычный (АПвЭгаП) с мастикой либо сшитый негорючий АПвЭВнгд.
Автор: Generator
« : 04 Липень 2011, 07:36:42  »

И в каком документе такое написано ?
Всегда руководствовался п. 2.3.107. ПУЭ.
Roman3R или это лишнее ????
Если да, то подскажите норматив, согласно которого трубы можно класть в ряд.
Если только при блочной канализации, но это не тот вариант.
Автор: Roman3R
« : 02 Липень 2011, 22:45:48  »

не забудьте выдержать расстояние в 100мм между трубами
И в каком документе такое написано ?
Автор: Generator
« : 02 Липень 2011, 18:57:20  »

ирa, не забудьте выдержать расстояние в 100мм между трубами, а не так как делают монтажники при монтаже :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:.
С точки зрения НТД - это важно, так что в проектных рещениях это надобно показать ИМХО.
Автор: ирa
« : 02 Липень 2011, 15:05:48  »

я так и знала. спасибо за подтверждение.
Автор: boss
« : 02 Липень 2011, 14:57:09  »

да
Автор: ирa
« : 02 Липень 2011, 12:37:33  »

Добрый день. Проектирую встроенную подстанцию 4х1600кВА. От РП пойдут 4 кабеля АСБл до ТП. Необходимо показать эскиз ввода кабелей в здание. Делаю закладку труб 4+4 резервных. Я могу положить их в 2 ряда (4+4)? Спасибо.