Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 17:23:24  »

Я думаю это логичное решение, спасибо!
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2011, 17:20:06  »

В дсту я такого требования не встречал, но штырь на кирпич бы поставил. Нужно ли присоединять трубу к штырю - затрудняюсь ответить, Наверное всетаки надо штырь присоединить к молниприемной сетке, трубу - сверху к штырю, снизу к системе выравнивания потенциалов.
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 17:12:27  »

И все же, нужен ли этот разделительный промежуток в моем случае или нет?
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2011, 16:47:50  »

Согласно нашему ДБН, как я понял, сами дымоходы в качестве молниеприемника использовать нельзя, т.к. сечение будет меньше 50мм2 (п.6.2.1)
такие как у тебя - нельзя. Раньше к металлу трубы приваривали штырь, но он служил для того чтобы не повреждался (не оплавлялся) край трубы при попадании в него молнии.
Если все оборудование заземленно (присоединено к системе выравнивания потенциалов), то искрения быть не должно.
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 16:14:59  »

Согласно нашему ДБН, как я понял, сами дымоходы в качестве молниеприемника использовать нельзя, т.к. сечение будет меньше 50мм2 (п.6.2.1)
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 16:10:06  »

Это согласно согласно DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3). Есть выдержка в каталоге OBO Betterman " TBS Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений" стр. 84
http://www.obo-bettermann.com/ua/pdf_kataloge_ru.shtml
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2011, 16:04:39  »

А теперь по подробнее, где написано? что-то нигде такого не встречал. И если можно ссылочку на пункт документа.
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 15:57:49  »

Ну наверно правильно его называть разделительным промежутком :-[
Это зазор между проводником, по которому течет ток молнии, и металлическими деталями, для того чтобы избежать опасности искрообразования, если металлические детали с токопроводящим продолжением в здание (кондиционеры, фотовольтажные энергетические установки, электрические датчики/исполнительные элементы или металлические вентиляционные трубы).
Если я все правильно понял, то металлические дымоходы соединенные с котлами в квартирах требуют такой зазор.
Но возможно я и не прав :)
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2011, 15:41:28  »

что такое "защитный зазор"?
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 14:41:53  »

То есть, если я правильно понимаю, если дымоход будет обложен кирпичом, то стержневой молниеприемник можно закрепить прямо на кирпиче держателем проволоки и защитный зазор не соблюдать?
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2011, 14:16:55  »

главное чтобы выше среза трубы что-то было
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 13:46:19  »

Спасибо!. По поводу наличия металлического каркаса я еще не уверен, возможно будет шахта выложенная из керамического кирпича. Но если вдруг металлический, то присоединения его к системе молниезащиты будет достаточно, или стержневой молниеприемник все равно нужен?
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2011, 12:04:29  »

Судя по всему дымоходы крепятся к металлическому каркасу. Выдай задание разделу КМ, чтобы высота металлоконструкций удерживающих дымоход была выше среза труб (над трубами взрывоопасных зон нет). Каркас труб присоединить к системе молниезащиты.
Автор: Bobertigra
« : 07 Лютий 2011, 11:11:41  »

Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как правильно выполнить молниезащиту дымоходов жилого многоэтажного здания с индивидуальным отоплением. Дымоходы Jeremias http://jeremias.com.ua, стальные, толщина стенки 0,6мм. Высота над уровнем кровли ~2м. Так как сталь тонкая собираюсь защищать стержневым молниеприемником закрепленным на изолирующих штангах (относительно дымохода) для образования защитного промежутка. Я так понимаю, что соединять сам дымоход с системой молниезащиты не требуется?