Автор: Spacedreamer
« : 15 Жовтень 2010, 18:44:52  »

Я делаю разделение перед счетчиком. Схема работает точно.

Я тоже делаю так. Сделал на многих объектах, пока ни у кого нареканий не возникло.
Автор: vrolan
« : 15 Жовтень 2010, 00:19:41  »

- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
[/quote]
Нулевая клемма изготавливается цельной, с двумя отверстиями-зажимами. Это хорошо видно.
Автор: Yurik
« : 15 Вересень 2010, 09:16:35  »

Я делаю разделение перед счетчиком. Схема работает точно.
Автор: yuoras
« : 14 Вересень 2010, 18:38:51  »

Quote (selected)
А такая схема работает?
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
Должна работать
Автор: boss
« : 14 Вересень 2010, 16:12:39  »

Посмотрите рисунок А.6 (ГОСТ Р 51628-2000)....хотя ГОСТ и для Росии, но думаю для справки можно взять.
Автор: SKlim
« : 14 Вересень 2010, 15:53:54  »

Quote (selected)
А такая схема работает?
- Вот я и не знаю. Если между входной и выходной нулевыми клеммами действительно перемычка, то должна.
Автор: Gofra
« : 14 Вересень 2010, 15:39:35  »

Нет, что-то вроде:
А такая схема работает???
Автор: SKlim
« : 14 Вересень 2010, 13:37:58  »

Нет, что-то вроде:
Автор: erika24
« : 14 Вересень 2010, 11:47:42  »

что-типа
Автор: IgorS
« : 14 Вересень 2010, 10:17:34  »

SKlim, Я думаю РЕМ так не дозволить, або заставить пломбувати точкі підключення на шині PEN РУ
Автор: SKlim
« : 14 Вересень 2010, 10:14:13  »

Gofra, в моем случае так не получиться.
Автор: Gofra
« : 14 Вересень 2010, 10:02:50  »

ДБН В. 2.5-23-2003 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, будинках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мережам із системою заземления TN-S.

Так что не парся, раздели в своем РУ PEN проводник на 2 проводника PE и N и подключай свой счетчик :thumbsup:
Автор: *Андрей*
« : 14 Вересень 2010, 09:57:49  »

SKlim, попробуйте вопрос также задать здесь
http://www.nik.net.ua/content/faq/ru/
Хотя вроде подобный вопрос там уже задавался..
Автор: SKlim
« : 14 Вересень 2010, 09:45:39  »

Заинтересовал такой момент в подключении счетчиков,а конкретно НИК-2303. В инструкции по эксплуатации при трансфоматорном включении нарисовано подключение к N-проводнику одним проводом (условно считаю от N-шины РУ). При прямом включении N-проводник идет через счетчик, т. е.  проводник (провод, жила кабеля) заходит в счетчик, и уходит с него (другим проводом) через перемычку в счетчике.
Т. к. у меня жила кабеля PEN, мне неохота пускать ее через клеммы и счетчик, хочу жилу кабеля пустить от шины PEN РУ, и от этой же шины бросить провод к счетчику. Нормально ли такое решение? Судя по схеме вроде ничего страшного, на нуле все равно ничего не меряется, но на схеме подключения, понятно, внутренности сильно упрощенно показаны, моло ли что.