Автор: rga
« : 10 Вересень 2010, 13:24:50 »Цитата: Bobertigra
Каждое окно с 4 створками + датчик разбития, в сумме 35 извещателей. Я рассудил что они относятся к одному рубежу и должны относится к одному шлейфу.Рубеж и шлейф - разные понятия. Так что ничего они (датчики) не должны.
С точки зрения техники СМК можно включить в ШС в огромном количестве. По логике вашей защиты - тоже, вроде, все нормально.
НО! Надо учитывать еще и обслуживание системы. Представте, что один из Ваших 35 СМК умер? Искать его пол дня будут. ГСО-шники Вас точно убьют, да и любая другая обслуживающая организация тоже.

В этих случаях разумно (и рекомендуемо ГСО) возле каждого окна ставить ответвительную коробку, чтоб быстро сузить круг поиска неисправности.