Автор: erika24
« : 04 Грудень 2010, 20:18:28 »Эх мне б этот типовой заполучить
, в NormaCS вроде есть но на торренте не менее 40-99Гб качать, это же целый месяц 


тогда вопрос по другому имеется объект в районе 2 по ветру 4 по гололеду местность не населенная провод-10кВ АС-95 сколько составит пролет между опорами СВ105-5? ...при этом планируется еще совместная прокладка 1- или 2-х цепную линию 0,4кв Ан-95, у меня получилось 25м, у разработчика 10кВ -35м. Может че-то не учитываю смотрю типовой 143 в.1, а он данный типовой которого у меня нета я о чем, просто разработчик прислал бумагу где подтверждает что 35м для совместной прокладки и ссылается на ТП 09455
заказчик хочет положить на линии 10кВ линию 0,4кВ и я смотрю П10/0,38 таблицу на 3.407.1-143.1.16Это при совместной прокладке линии 10(6) кВ и 0,38 кВ .
Промежуточные опоры П10-1 пролет 65 м. 3.407.1-143.1.7 табл.1 .заказчик хочет положить на линии 10кВ линию 0,4кВ и я смотрю П10/0,38 таблицу на 3.407.1-143.1.16
а у меня типовой 143Промежуточные опоры П10-1 пролет 65 м. 3.407.1-143.1.7 табл.1 .
Таблица 1 арх.09455 .а у меня типовой 143, вот я и прошу помощи
имеется объект в районе 2 по ветру 4 по гололеду местность не населенная провод-10кВ АС-95 сколько составит пролет между опорами СВ105-5?Для промежуточных опор П 10,5-4 на стойках СВ 105-5 пролет 60 м . Таблица 1 арх.09455 .