Автор: Ni
« : 12 Липень 2010, 16:12:55  »

Quote (selected)
Проводка только горизонтально не ниже 150 от потолка и не выше 500 от пола и вертикально
В проектах так. Но ни один монтажник не будет, к примеру, штрабить монолитный пояс,
проще спуститься ниже 160-180 мм.
Ну а если уж нормы то ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.35 "Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены..."

Автор: Бригадир
« : 12 Липень 2010, 15:47:06  »

Цитата: Ni
слаботочники что нибудь забудут, плинтуса прибьют, картину повесят точно там где надо ... , сталкивались не один раз
Для того и существуют нормы. Проводка только горизонтально не ниже 150 от потолка и не выше 500 от пола и вертикально.
Автор: Ni
« : 12 Липень 2010, 11:39:41  »

Да вариантов куча, после электриков работают отделочники, слаботочники что нибудь забудут, плинтуса прибьют, картину повесят точно там где надо ... , сталкивались не один раз ;)
Автор: Бригадир
« : 07 Липень 2010, 22:17:50  »

Цитата: oipop
АПВ - 15 лет, ВВГ - 30 лет
Автор: O.S.
« : 07 Липень 2010, 21:17:41  »

Цитата: Бригадир
Правильно расчитанную и смонтированную проводку не будет необходимости менять.

Никогда не говори "никогда" ::)
Автор: Бригадир
« : 07 Липень 2010, 21:13:02  »

Одна квартира 1968 года, другая 1975 и все целое.
Автор: oipop
« : 07 Липень 2010, 20:42:53  »

А как же срок службы проводов и кабелей? АПВ - 15 лет, ВВГ - 30 лет. У меня дом 1983 г. "выпуска", никто ничего не поменяет пока сам не поменяешь. Да и видел эл.проводки, АППВ, при касании рассыпались в пыль.
Автор: Бригадир
« : 07 Липень 2010, 13:31:52  »

Цитата: Ni
должна быть предусмотрена возможность замены проводки.
Правильно расчитанную и смонтированную проводку не будет необходимости менять.
Автор: Ni
« : 07 Липень 2010, 13:01:33  »

Цитата: dobrinya
А есть ли смысл в гофре прокладывать скрытую проводку в стенах?
Если прокладывать в штробах заделаных легко удаляемым негорючим материалом, то нет смысла прокладывать в гофре. Если штробы навеки будут похоронены, тяни в трубах, т.е. должна быть предусмотрена возможность замены проводки.
Цитата: dobrinya
Есть ли какие-то нормы для решения данного вопроса?
ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.35
Автор: dobrinya
« : 05 Липень 2010, 13:31:24  »

 А есть ли смысл в гофре прокладывать скрытую проводку в стенах? Есть ли какие-то нормы для решения данного вопроса? И по какому справочнику необходимо делать штробы?
Автор: Бригадир
« : 25 Червень 2010, 21:52:53  »

Цитата: eto
Подскажите, возможна ли прокладка распределительных сетей к этажным щитам в ж/д (10эт) в ПВХ трубах.
ДА! Только не кабелей, а отдельных проводов в гофрированных ПВХ трубах в
Цитата: O.S.
каналах будівельних конструкцій (електроблоках)
. Легче разделывать в этажных щитах.
Автор: O.S.
« : 25 Червень 2010, 18:20:17  »

В замонолічених точно можна, а у відкритих -- теж можна, але треба шоб труби були з помірним (або низьким) димовиділенням і помірною (або низькою) токсичнстю продуктів згоряння, бо у вас очевидно там проходить шлях евакуації

Цитата: eto
Если можно, то со ссылкой на нормы

Норми говорять так (ДБН В.2.5-23):

5.37 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби.

Цитата: IvaSerge
Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках.

Так, як правило стояки ідуть в електроблоках. Але мабуть у людини так не виходить, мабуть якась реконструкція. Так що доводиться в трубах.
Коротше, можна.
Автор: IvaSerge
« : 25 Червень 2010, 17:01:41  »

Трудно как-то представить кабели в ПВХ к щитам. Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках. Мы делали в стояках кабельросты и по ним открыто вели кабели...
Автор: eto
« : 25 Червень 2010, 14:34:29  »

Панове!
Подскажите, возможна ли прокладка распределительных сетей к этажным щитам в ж/д (10эт) в ПВХ трубах.
Этажные щиты (типа ЩС) находятся в коридоре общего пользования.
Если можно, то со ссылкой на нормы

Спсб