Автор: zem
« : 11 Грудень 2009, 18:52:22  »

Так проектировщик всегда крайний, особенно когда нет какой-то ясности. =-0
Пока разберешься, время, нервы - оно мене надо? А так, есть требования по отдельному помещению для аккумуляторной - будьте любезны, есть техзадание от смежников на подключение ИБП конкретной марки в серверной - пожалуйста, ну и так далее. К стати, как технологи будут определять категорию помещения АПБ они еще не знают,  но скорее всего, будут рассматривать как аккумуляторную.
Автор: Василич
« : 07 Грудень 2009, 14:24:00  »

а какая тебе разница, что в проекте, что по факту поставят?
Автор: zem
« : 30 Листопад 2009, 18:25:39  »

Цитата: Василич
- почему?
Во первых к АБП предъявляются дополнительные требования по вентиляции, (скорее даже по микроклимату), во вторых обслуживать будут другие специалисты, в третьих - нет четких норм или указаний по размещению АБП и применяемым аккумуляторам, вся надежда на производителя, а вернее на поставщика. В проекте будет одно, а поставят как всегда, что подешевле.
Автор: Виктор
« : 28 Листопад 2009, 01:49:56  »

Цитата: Василич
Виктор,  А у тебя такой есть?
К сожалению, нет.
Но если аккумуляторы герметичны, то они никакой взрывоопасной среды не создают.
Автор: Василич
« : 27 Листопад 2009, 17:03:28  »

Цитата: zem
мне это не "по душе".
- почему?
Важно, что для батарей необходима температура не выше 25С, иначе их срок службы уменьшается вдвое.
а батареи наверно, все-таки, не кислотные, а щелочные.
Автор: zem
« : 27 Листопад 2009, 16:22:58  »

Марка ИБП еще не определена (мощность ориентировочно 30 кВА), батареи кислотные, герметичные, необслуживаемые, устанавливаются (планируется) в шкафу.
Заказчик желает установить в электрощитовой, мне это не "по душе".
Автор: Василич
« : 27 Листопад 2009, 10:50:55  »

Виктор,  А у тебя такой есть? Что написано в новом?
в НАПБ 06.015-99 (не действует):
"ПОМЕЩЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ШКАФОВ
со свинцово-кислотными герметизированными аккумуляторами серии САП-76
Без выделения водорода  
     Д
     II, IIIa "
Zem, уточни, что за ИБП, какой тип батарей, способ установки (шкафы/стилажи)   
 
Автор: Виктор
« : 26 Листопад 2009, 20:24:04  »

Цитата: zem
А на украине, что-то подобное РД 34.03 350-98 есть?
Есть, НАПБ 06.015-2006 "Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минтопэнерго Украины с определением категории и классификации зон по взрывопожарной и пожарной опасности."
Автор: zem
« : 26 Листопад 2009, 20:02:40  »

За книжечку спасибо.
А на украине, что-то подобное РД 34.03 350-98 есть?
Автор: hi_tech
« : 26 Листопад 2009, 15:14:05  »

zem, скачайте эту книжечку
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=63
В ней есть глава 8 "Электромашинные помещения", посвященная в том числе  помещениям для размещения ИБП и систем постоянного тока.
Автор: Roman3R
« : 26 Листопад 2009, 11:11:41  »

Выскажу свое личное мнение . Електрооборудование ИБП не имеет степени защиты для взрывоопасных зон , следовательно ИБП устанавливается в помещениях без взрывоопасных зон .
Возможно использовать еще ПУЕ но необходимо знать напряжение на 1 элемент . 4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.
Автор: zem
« : 26 Листопад 2009, 10:45:13  »

А где бы это почитать?
Хотелось бы точно знать, где можно ставить герметичные аккумуляторы, например в той же электрощитовой?
Автор: Василич
« : 23 Листопад 2009, 16:32:50  »

При герметичных, щелочных аккумуляторах ИБП категорию указываю, как для щитовой
http://eom.com.ua/index.php?topic=2184.0
Автор: zem
« : 23 Листопад 2009, 15:48:51  »

Есть ли норматив категории по пожарной безопасности помещения ИБП? С учетом наличия аккумуляторов в ИБП определяется ли класс взрывоопасной зоны?