Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Червень 2019, 09:26:24 »WAN, Отличная находка 

2.3.32 Усередині будівель КЛ можна прокладати безпосередньо по конструкціях будинків (у системі кабельних лотків і драбин та в коробах або трубах), у каналах, блоках, тунелях, трубах, прокладених у підлогах і перекриттях, а також по фундаментах машин, у шахтах, кабельних поверхах і подвійних підлогах. Прокладати кабелі транзитом через будинки заборонено.
Я это все к тому, что обосновать запрет чем то иным, кроме нежелания хозяина насосной будет непросто.Андрюха РЗА, а зачем тогда перед началом нового строительства выполняют вынос сетей?
Честно говоря понятия не имею, чем и как Южкабель обеспечивает декларируемые в каталоге свойства.изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение и с низким дымо- и газовыделением.Андрюха РЗА,это типа как ПВСнгд без галогенов
, а горение не распространяет только ПВХ или ПЭ тоже? не буду утверждать, но, по моему, как-то сомнительно.
ты будешь смеяться, но это будет стоить копейки (расчет и наладка еще одной уставки РЗА - на микропроцессорном реле - это минут 5 дела, просто еще одна ступень максимальной токовой защиты).Андрюха РЗА от 29 Май 2019, 15:11:10Ради десятка метров? во сколько это обойдется?
Абсолютно ничего не мешает выполнить защиту от перегрузки и высоковольтного кабеля тоже.
Sharfikу нужно обосновать неправильность такого решенияАга, я в великом "восторге" от нежелания подрядчика и эксплуатации сделать по проекту. А потом придут со словами "согласуйте нам..".
изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение и с низким дымо- и газовыделением.Андрюха РЗА,
Абсолютно ничего не мешает выполнить защиту от перегрузки и высоковольтного кабеля тоже.Ради десятка метров? во сколько это обойдется?
для спокойного снаДля спокойного сна нужно выносить кабель. Андрюха РЗА, на сколько я понял Sharfikу нужно обосновать неправильность такого решения
Ну есть еще несколько моментов:
1. изоляция кабеля прокладываемого в здании должна быть нг, на сколько я знаю высоковольтные кабели такой маркировки не имеют.
2. Кабель прокладываемый в здании должен быть защищен от перегруза, а защита высоковольтных кабелей выполняется несколько иначе чем КЛ-0,4кВ.
Извиняюсь не понял вопроса.Отдельностоящая насосная. Нормативно нигде запрета не нашел, только здравым смыслом.
Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Например насосная пожаротушения располагается в жилом или общественном здании, высоковольтный кабель не относится к этим объектам, а проходит транзитом, например к отдельностоящей КТП установленной с другой стороны здания. В этом случае любая транзитная прокладка запрещена.
ПУЭ РФ п.7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.Пожароопасные зоны это не пожарные насосные.