Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Серпень 2016, 09:45:41  »

ZoloS, надо подумать. по идее мне нужно ловить превышение линейного напряжения. В любом случае, спасибо  :thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 10 Серпень 2016, 09:35:23  »

Андрюха РЗА, извини, долго не отвечал - ждал окончательных подтверждений от техподдержки.
RM4TR35 отставляем, закрыто и заменено более высокими RM.
По RM35UB3N30 - там шаг уставок ± от 2 до 20% через каждый процент, 120V-4% = 115,2V.
Lругой вопрос в точности, она заявлена в 10% от макс.значения шкалы реле, поэтому по сути как оно сработает на требуемом значении можно выяснить эмпирически ::) .
И еще момент  - данное реле измеряет напряжение между фазой и нейтралью, критично ли это?
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Серпень 2016, 11:03:17  »

ZoloS, В общем мы пока застряли в вопросе выбора реле.
2 варианта:
1. Хочется RM4TR35, но ждем от тебя пределы регулирования
2. Если не пройдет - придется ставить RM35UB-3N30, но в нем не понятен шаг уставок по напряжению, начинаются они со 114 В, а нам нужно поставить 115 В - мы сможем это сделать или придется уговаривать Киевэнерго на 114?
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Серпень 2016, 12:05:22  »

ZoloS, Спасибо. Узнай плиз про пределы регулирования RM4TR35
Автор: 3oloS
« : 05 Серпень 2016, 11:59:45  »

а пределы регулирования максимального и минимального напряжения?
сходу не нашел, отвечу чуть позже
а реле RM35UA-13MW
однофазное
RM35UA-13MW product datasheet
инструкция
что ты скажешь по поводу RM35UB-3N30
тоже близко, трехфазное, диапазон измерения   114...329 V (не знаю насколько тебе точность критична), и данные по нему доступней
RM35UB3N30 product datasheet
RM35UB3N30 инструкция


Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Серпень 2016, 11:36:30  »

ZoloS, и еще один вопрос: а реле RM35UA-13MW трехфазное или однофазное?
и что ты скажешь по поводу RM35UB-3N30
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Серпень 2016, 10:44:58  »

Andrey59, Релсис уж больно в Киевэнерго не жалуют. Говорят, что они горят как спички. Мне же, как проектировщику, все равно что закладывать, а им потом эксплуатировать.
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Серпень 2016, 10:39:50  »

ZoloS, Спасибо! Но в техинформации я нашел только напряжение питания 110В, а пределы регулирования максимального и минимального напряжения?
То есть мне нужно выставить защиту максимального напряжения с уставкой от 110 до 120В. Где я могу убедиться в том, что это реле подходит?
Автор: Andrey59
« : 05 Серпень 2016, 09:57:28  »

А родное ЕЛ-М11 от Релсис не подойдет?
Автор: 3oloS
« : 05 Серпень 2016, 08:53:55  »

есть на 110V
http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/528-zelio-control
RM4TR35
three-phase network control relay RM4-T - 110 V - 2 C/O
RM4TR35 product datasheet
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Серпень 2016, 17:14:52  »

Дабы не плодить темы напишу тут.
А есть ли реле контроля фаз, так чтобы 3-фазное и на 100В?
рылся тут
http://www.electricline.ru/catalog/SE/zeleo%20logic/zeleo%20control.pdf
Ничего не нашел.
минимум что нарыл это 127В, а мне нужно чтоб 100В +/-15%?
Автор: Толя
« : 19 Липень 2016, 16:43:58  »

Багодарю за исчерпывающую информацию
Учту Ваши замечания
Автор: 3oloS
« : 19 Липень 2016, 12:49:18  »

Убедительно прошу сообщить стоящую ссылку на схему электрическую подключения
с заводскими зажимами и выходными контактами и габариты
(размеры)
http://www.schneider-electric.ru/ru/search/RM4TR32
контакты - переключающиеся
Толя, у меня тоже к вам есть убедительная просьба: указывайте, пожалуйста, корректней референсы продукта, потому как если заменять латинские RM на кирилицу РМ, то даже гугл затрудниться вам помочь
Автор: Толя
« : 16 Липень 2016, 07:49:47  »

Убедительно прошу сообщить стоящую ссылку на схему электрическую подключения
с заводскими зажимами и выходными контактами и габариты
(размеры)
Общий вид-картинку нашел даже есть видео, но контакты НО или
НЗ  а может быть переключающие не указаны на заводских зажимах
28 25 26
18 15 16
Заранее благодарен!