Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Серпень 2016, 09:45:41 »ZoloS, надо подумать. по идее мне нужно ловить превышение линейного напряжения. В любом случае, спасибо 

а пределы регулирования максимального и минимального напряжения?сходу не нашел, отвечу чуть позже
а реле RM35UA-13MWоднофазное
что ты скажешь по поводу RM35UB-3N30тоже близко, трехфазное, диапазон измерения 114...329 V (не знаю насколько тебе точность критична), и данные по нему доступней
Убедительно прошу сообщить стоящую ссылку на схему электрическую подключенияhttp://www.schneider-electric.ru/ru/search/RM4TR32
с заводскими зажимами и выходными контактами и габариты