Автор: shtuch1
« : 24 Лютий 2016, 08:30:10  »

ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015
Какой то бред? Т.е если у нас загрузка трансформаторов 50%, то в после аварийном режиме допустимая нагрузка оставшегося в работе трансформатора равна 100%, а если загрузка трансформаторов 70%, то в после аварийном режиме допустимая нагрузка оставшегося в работе трансформатора равна 140%??? По идее должно быть наоборот
Автор: Trust Me
« : 15 Грудень 2015, 16:19:47  »

Львівобленерго має . Відповідно до правил приєднання до електромереж , усі обленерго мають публікувати на своїх сайтах таку інформацію .Зайдіть на сайт свого обленерго і відкрийте вкладку Інформація щодо трансформаторних підстанцій

Нашел, действительно есть. Спасибо большое, видимо я отстал слегка от современности :D
Автор: Roman3R
« : 15 Грудень 2015, 16:05:09  »

можете сказать, в какой области такая информация есть на сайте?
Львівобленерго має . Відповідно до правил приєднання до електромереж , усі обленерго мають публікувати на своїх сайтах таку інформацію .Зайдіть на сайт свого обленерго і відкрийте вкладку Інформація щодо трансформаторних підстанцій
Автор: Trust Me
« : 15 Грудень 2015, 15:40:39  »

Trust Me, а у Вас какое Облэнерго? В некоторых на сайте есть информация по каждому ТП.
Полтава. А можете сказать, в какой области такая информация есть на сайте? Честно говоря, первый раз слышу про такое.
Что интересно, часть ТП по их данным перегружена, и в одном из проектов меня просили считать линии с учетом замены трансформаторов перегруженных ТП.
Интересный случай. В этом вся наша энергетика :slap:
Автор: hi_tech
« : 15 Грудень 2015, 15:29:56  »

Trust Me, а у Вас какое Облэнерго? В некоторых на сайте есть информация по каждому ТП.
Что интересно, часть ТП по их данным перегружена, и в одном из проектов меня просили считать линии с учетом замены трансформаторов перегруженных ТП.
Автор: Trust Me
« : 15 Грудень 2015, 14:39:47  »

ВСН 97-83 . ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
5.7. Предварительной выбор сечений проводов  и  кабелей допускается производить исходя из  средних  значений предельных  потерь напряжения  в нормальном режиме: в сетях  напряжением 10(6)-20 кВ не более 6%

В ГІД 34.20.178:2005, п.4.8, вобще указана предельно-допустимая величина потерь 8%. И кому верить?) Мой нормоконтроль требует потери не больше 5% в нормальном режиме по классическому ГОСТу 13109-97.
Завантаження трансформаторів необхідно брати в обленерго .
Если бы это было так просто, то и вопроса этого не возникло бы :)
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2015, 13:37:48  »

Перегрузочную способность трансформатора определяют в зависимости от заданного графика нагрузки (реальный или расчетный) потребителя. Перегрузка трансформатора — нагрузка, при которой расчетный износ изоляции обмоток, соответствующий установившимся превышениям температуры, превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы. Перегрузки трансформатора могут быть аварийные и систематические.
    Аварийная перегрузка. Критерием допустимости аварийных перегрузок трансформатора служит износ изоляции, который допускается значительно выше нормального, а перегрузка ограничивается только температурой наиболее нагретой точки обмотки, которая должна быть еще безопасной для дальнейшей нормальной эксплуатации трансформатора.
*Перегрузочную способность трансформаторов следует учитывать по ГОСТ14209
В настоящее время в Украине действуют нормы аварийных перегрузок. Для сухих трансформаторов и трансформаторов, имеющих системы охлаждения М, Д, ДЦ и Ц, можно допускать независимо от длительности предшествующей нагрузки, температуры охлаждающей среды и места установки кратковременную перегрузку в соответствии с зависимостями, представленными в ГОСТ. Если нагрузка трансформатора до аварийной перегрузки не превышала 0,93 паспортной мощности, его можно перегружать до 5 сут на 40%. Однако при этом продолжительность перегрузки в каждые сутки не должна превышать 6 ч (суммарная продолжительность перегрузки подряд или с разрывами). В этом случае применяют все средства для форсирования охлаждения.
При проектировании номинальную мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной подстанции принимают равной 0,7 прогнозируемого расчетного максимума нагрузки подстанции. В этом случае при аварии с одним трансформатором электроснабжение потребителей обеспечивают за счет перегрузки на 40% оставшегося в работе трансформатора.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Грудень 2015, 13:35:43  »

Roman3R, поддержу. К тому же вышеуказанные нормы относятся к ВНУТРИЦЕХОВЫМ подстанциям, и каким боком их прицепить к сельским или городским сетям - большой вопрос.
Автор: Roman3R
« : 15 Грудень 2015, 13:28:47  »

ГОСТ14209, НТП-94 Института Тяжпромэлектропроект, СН174, для Украины ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 п.11.20 "Для  трансформаторів  цехових  підстанцій  слід,  як  правило, застосовувати наступні коефіцієнти завантаження:
Це усе теорія , в дійсності завантаження трансформаторів може набагато відхилятися від "теоретичних"
Или по каким-то другим критериям?
Завантаження трансформаторів необхідно брати в обленерго .
не вкладываюсь в 5%.
ВСН 97-83 . ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
5.7. Предварительной выбор сечений проводов  и  кабелей допускается производить исходя из  средних  значений предельных  потерь напряжения  в нормальном режиме: в сетях  напряжением 10(6)-20 кВ не более 6%
Автор: hi_tech
« : 15 Грудень 2015, 13:25:14  »

Trust Me, а почему 5%?
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2015, 12:47:03  »

ГОСТ14209, НТП-94 Института Тяжпромэлектропроект, СН174, для Украины ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 п.11.20 "Для  трансформаторів  цехових  підстанцій  слід,  як  правило, застосовувати наступні коефіцієнти завантаження:
– для  цехів  з  переважним  навантаженням  I  категорії  при  дво-трансформаторних підстанціях – 0,65 - 0,7;
– для  цехів  з  переважним  навантаженням  II  категорії  при  одно-трансформаторних  підстанціях  з  взаємним  резервуванням  трансформаторів  – 0,7 - 0,8;
– для  цехів  з  переважним  навантаженням  II  категорії  з  можливістю використання  центра-лізованого  резерву  трансформаторів  і  для  цехів  з навантаженням III категорії – 0,9 - 0,95.
11.21 Співвідношення  між  коефіцієнтами  допустимого  перевантаження масляних,  трансформаторів  в  після  аварійному  режимі,  визначеними  згідно  з ДСТУ 3463  і  коефіцієнтами  завантаження  трансформаторів  дво-трансформаторної підстанції в нормальному режимі наведені, в таблиці 11.1.
Таблиця 11.1
Коефіцієнт допустимого перевантаження                  Коефіцієнт завантаження
масляного трансформатора,                                    масляного, трансформатора
визначений згідно з ДСТУ 3463                                 в нормальному режимі

                     1,0                                                                   0,5
                     1,1                                                                   0,55
                     1,2                                                                   0,6
                     1,3                                                                   0,65
                     1,4                                                                   0,7
Автор: Trust Me
« : 15 Грудень 2015, 11:53:38  »

Коэффициент загрузки                                 Вид трансформаторной подстанции
 трансформатора                                                     и характер нагрузки
             0,65 ... 0,7         Двух трансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории
              0,7 ... 0,8         Одно трансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II
                                              категории при наличии взаимного резервирования по перемычкам
                                              с другими подстанциями на вторичном напряжении
              0,9 ... 0,95         Трансформаторные подстанции с нагрузкой III категории или с
                                              преобладающей нагрузкой II категории при возможности
                                              использования складского резерва трансформаторов

Подскажите, пожалуйста, из какого документа взяты эти данные?
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2015, 11:20:50  »

В проектной практике трансформаторы трансформаторных подстанций часто выбирают по расчетной нагрузке объекта и рекомендуемым коэффициентам экономической загрузки трансформаторов Кзэ = Sр / Sн.т., в соответствии с данными приведенными ниже.
Рекомендуемые коэффициенты загрузки трансформаторов цеховых ТП:
Коэффициент загрузки                                 Вид трансформаторной подстанции
 трансформатора                                                     и характер нагрузки
             0,65 ... 0,7         Двух трансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории
              0,7 ... 0,8         Одно трансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II
                                              категории при наличии взаимного резервирования по перемычкам
                                              с другими подстанциями на вторичном напряжении
              0,9 ... 0,95         Трансформаторные подстанции с нагрузкой III категории или с
                                              преобладающей нагрузкой II категории при возможности
                                              использования складского резерва трансформаторов
При выборе мощности трансформаторов важным является правильный учет их нагрузочной способности. Под нагрузочной способностью трансформатора понимается совокупность допустимых нагрузок, систематических и аварийных перегрузок из расчета теплового износа изоляции трансформатора. Если не учитывать нагрузочную способность трансформаторов, то можно необоснованно завысить при выборе их номинальную мощность, что экономически нецелесообразно.
На значительном большинстве подстанций нагрузка трансформаторов изменяется и в течение продолжительного времени остается ниже номинальной. Значительная часть трансформаторов выбирается с учетом послеаварийного режима, и поэтому нормально они остаются длительное время недогруженными. Кроме того, силовые трансформаторы рассчитываются на работу при допустимой температуре окружающей среды, равной +40оС. В действительности они работают в обычных условиях при температуре среды до 20 ... 30оС. Следовательно, силовой трансформатор в определенное время может быть перегружен с учетом рассмотренных выше обстоятельств без всякого ущерба для установленного ему срока службы (20 … 25 лет).
На основании исследований различных режимов работы трансформаторов разработан ГОСТ 14209-85, регламентирующий допустимые систематические нагрузки и аварийные перегрузки силовых масляных трансформаторов общего назначения мощностью до 100 мВА включительно с видами охлаждения М, Д, ДЦ и Ц с учетом температуры охлаждения среды.
Для определения систематических нагрузок и аварийных перегрузок в соответствии с ГОСТ 14209-85 необходимо также знать начальную нагрузку, предшествующую перегрузке и продолжительность перегрузки. Эти данные определяются по реальному исходному графику нагрузки (полной мощности или току), преобразованному в эквивалентный в тепловом отношении в прямоугольный двух- или многоступенчатый график.
В связи с необходимостью иметь реальный исходный график нагрузки расчет допустимых нагрузок и перегрузок в соответствии сможет быть выполнен для действующих подстанций с целью проверки допустимости существующего графика нагрузки, а также с целью определения возможных вариантов суточных графиков с максимальными значениями коэффициентов загрузки в предшествующий момент режима перегрузки и в режиме перегрузки.
На стадии проектирования подстанций можно использовать типовые графики нагрузок или в соответствии с рекомендациями, также предлагаемыми в ГОСТ 14209-85 выбирать мощность трансформаторов по условиям аварийных перегрузок.
Тогда для подстанций, на которых возможна аварийная перегрузка трансформаторов (двух трансформаторные, одно трансформаторные с резервными связями по вторичной стороне), если известна расчетная нагрузка объекта Sp и коэффициент допустимой аварийной перегрузки Kз.ав, номинальная мощность трансформатора определяется, как:     Sн.т. = Sp / Kз.ав.
Следует также отметить, что нагрузка трансформатора свыше его номинальной мощности допускается только при исправной и полностью включенной системе охлаждения трансформатора.
Что касается типовых графиков, то на настоящее время они разработаны для ограниченного количества узлов нагрузок.
Так как выбор количества и мощности трансформаторов, в особенности потребительских подстанций 6-10/0,4-0,23 кВ, определяется часто в основном экономическим фактором, то существенным при этом является учет компенсации реактивной мощности в электрических сетях потребителя.
Компенсируя реактивную мощность в сетях до 1 кВ, можно уменьшить количество трансформаторных подстанций 10/0,4, их номинальную мощность. Особенно это существенно для промышленных потребителей, в сетях до 1 кВ которых приходиться компенсировать значительные величины реактивных нагрузок.
Автор: Trust Me
« : 15 Грудень 2015, 10:53:09  »

На поопорной схеме действующей линии есть несколько потребителей. Мощность их КТП известна, точнее известна мощность установленных там трансформаторов. Реальная же расчетная нагрузка этих КТП неизвестна. Пробовал считать потери по номенклатурной мощности трансформаторов - не вкладываюсь в 5%.

Вот, собственно, и вопрос: есть ли какой-то нормирующий документ, кроме ГОСТа по масляным трансформаторам, который бы как-то регламентировал, по каким-то параметрам, коэффициент загрузки? Может, по категории надежности или роду деятельности предприятия, где установлен трансформатор? Или по каким-то другим критериям?