Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 22 Вересень 2014, 16:16:06  »

ПЗВ ніколи на нагрівальні прилади не ставлю, тільки на розетки.
Добре булоб ще системи зрівнювання потенціалів показати.
"Сечение 2х0,75" - якщо навантаження ліній і автоматичні вимикачі дозволяють, то нехай буде.
Сечение токопроводящей медной жилы в силовых цепях ж/дома не может быть менее 1,5 мм.кв согласно ПУЭ.
Автор: IgorS
« : 22 Вересень 2014, 14:51:59  »

ПЗВ ніколи на нагрівальні прилади не ставлю, тільки на розетки.
Добре булоб ще системи зрівнювання потенціалів показати.
"Сечение 2х0,75" - якщо навантаження ліній і автоматичні вимикачі дозволяють, то нехай буде.
Автор: Елена.Ш
« : 22 Вересень 2014, 09:03:25  »

Минимальное сечение по меди 1,5 для групповых сетей жилых зданий по ПУЭ.
Автор: Бригадир
« : 19 Вересень 2014, 21:56:45  »

Кабель питания отопительных приборов жилой комнаты  и кухни проложить в целях экономии: жылая комната-кухня и не тянуть без надобности в зал.
Да ещё и с таким сечением.
Подскажите, в каком ГОСТе посмотреть условное обозначение нагревательной панели?
Вы ж в Компасе чертили.
Автор: grossel
« : 19 Вересень 2014, 15:26:07  »

Пусть будет такое как у вас. Потому как общее обозначение электронагревательного прибора дублирует обозначения рубильника (похоже на обозначение). Правила допускают обозначать отдельные электрооборудование, с последующим приведением в таблице "Условные обозначения на плане". Тем более, что такое обозначение имеет место. ГОСТ смотри ниже
Автор: Елена.Ш
« : 19 Вересень 2014, 14:53:57  »

Да, щиток и отопительные приборы на плане показаны не по ГОСТу.

Подскажите, в каком ГОСТе посмотреть условное обозначение нагревательной панели? А щит этажный 10х5.
Автор: grossel
« : 19 Вересень 2014, 14:31:12  »

У меня такой вопрос. На квартиру дают 3 кВт? На этажном щитке мощность чем-то ограничивается?
В новом проектировании например, для жилья 1 вида 1 уровня электрофикации с разрешенной мощностью 5 кВт, согласно табл.3.1 п.1.1, автоматом в поэтажном щите, ограничивающем потребляемую мощность на вводе в квартиру, с расцепителем не более 25А. И энергосбыт при прохождении согласования и экспертизы в облэнерго, за этим следит и не согласовывает с большими номиналами.
  В старом жилом фонде в поэтажных щитах ЩЭ-30, установленые автоматы на отходящих линиях 16А, что в принципе позволяет подключить отопительную панель для дополнительного отопления 2 кВт.
Автор: *Андрей*
« : 19 Вересень 2014, 14:17:59  »

Да, щиток и отопительные приборы на плане показаны не по ГОСТу.
Автор: grossel
« : 19 Вересень 2014, 14:09:59  »

Если нет открытых токопроводящих частей и отопительные приборы подключены напрямую без розеток, устанавливать в этом случае УЗО нет необходимости, а в системе заземления ТN-C не допускается.
Автор: Елена.Ш
« : 19 Вересень 2014, 13:45:46  »

Согласна с вашими замечаниями целиком и полностью. Но, заказчик всю разводку выполнил без проекта, а теперь хочет их узаконить. Установил УЗО и провел двухпроводную сеть. Сечение 2х0,75, но на это я пойти не могу. Но, как быть с УЗО? Мне кажется оно не нужно.
Сущ. нагрузки в квартире не трогаю сеть сущ. и никто ее переделывать не собирается.
Автор: grossel
« : 19 Вересень 2014, 13:34:32  »

1. Не хотите существующие бытовые нагрузки привести к требованиям ДБН, разделив совмещенный проводник РЕN, на РЕ и N на вводе.
2. Установить электропанель обогрева по нормам в кухне под окном.
3. Разбить подключаемые приборы отопления 2 в зале своей группой, а в жилой комнате и на кухне своей.
4. Кабель питания отопительных приборов жилой комнаты  и кухни проложить в целях экономии: жылая комната-кухня и не тянуть без надобности в зал.
5. Не знаю площади комнат, но отопительные приборы, для обеспечения нормируемой температуры, выбирают с расчета 1кВт на 10м.кв. площади.
6. Не люблю провода, лично ложил бы кабелем..
Автор: Елена.Ш
« : 19 Вересень 2014, 13:10:00  »

Разговаривала с заказчиком ситуация поменялась, панели пластиковые т.е. защитный проводник вести не нужно. Так и УЗО не нужно?
Автор: Елена.Ш
« : 18 Вересень 2014, 15:25:37  »

У меня четыре панели. Две с терморегуляторами. Как на плане мы должны показывать терморегуляторы? Или просто розетку и рядом условное обозначение эл.панели.
Автор: Елена.Ш
« : 18 Вересень 2014, 15:15:34  »

Набросала схему распределительной сети для проекта электроотопления квартиры. Хочу услышать критику.