Автор: DespairsRay
« : 06 Серпень 2014, 10:17:49 »
Тоесть для противопожарных устройств, которые у вас будут обязательно, вам нужна I категория электроснабжения от двух независимых источников электроснабжения, с устройством АВР на вводе, поэтому приведенная вами схема не верна. А уже исходя из вводно-распределительного щита можно выполнять схему электроснабжения щитков рабочего, эвакуационного и освещения безопасности электроосвещения. Ну и естественно смотреть по плану, как и откуда управлять освещением.
Перед тем как что-нибудь посоветовать, мне нужна категория электроснабжения торгового центра. Какая у вас торговая площадь в торговом центре? Это та площадь, где происходит релизация товаров, без коридоров и вспомогательных поещений. До-250 м.кв.; от 250 до 2000 м.кв; больше 2000 м.кв.?3 категория; где происходит релизация товаров (здание 4 этажное+парковка); больше 2000 м.кв.
Простите за неопределенность вопроса. В общем ситуация такая есть торговый центр подключают один трансформатор, и вот схема питания мне не совсем понятна. В пдв скидываю как я считаю верным решением питания. Если сталкивались сэтим то еще просьба обосновать такое решение ). Мне сказали что есть еще вариант подключать аварийный светильник на аккумулятор, но я считаю что это решение не верно должно быть две линии питания.Перед тем как что-нибудь посоветовать, мне нужна категория электроснабжения торгового центра. Какая у вас торговая площадь в торговом центре? Это та площадь, где происходит релизация товаров, без коридоров и вспомогательных поещений. До-250 м.кв.; от 250 до 2000 м.кв; больше 2000 м.кв.?
Ваприантов реализации управления освещением очень много. Сам лично сталкивался большой торговый центр управления освещением мест общего пользования (коридоры.холлы) с поста охраны в ручную нгаружная подсветка по реле времени и при помощи применения датчика освещенности. Торговые залы здесь конечно тоже много вариантов в одном месте делали отключение с поста охраны, так же применяют импульсные реле фирмы "евроавтоматика" удобно управление цепи через ноль.Простите за неопределенность вопроса. В общем ситуация такая есть торговый центр подключают один трансформатор, и вот схема питания мне не совсем понятна. В пдв скидываю как я считаю верным решением питания. Если сталкивались сэтим то еще просьба обосновать такое решение ). Мне сказали что есть еще вариант подключать аварийный светильник на аккумулятор, но я считаю что это решение не верно должно быть две линии питания.
Можно применить ПЛК и задавать алгоритмы какие вам нужно очень гибкая система. Недавно делал управление освещения с помощью програмируемых реле Овен в частности Пр110.
Как можно реализовать управление освещением от ЩО и ЩОА? И вообще разрешено или нет это делать?Контроллером.