Повідомлення в цій темі

Автор: sashkoMTM
« : 05 Червень 2014, 12:25:23  »

offtop:
И скажи как поставить вообще плюсик Вам ?
Справа вверху поста звездочка и "Спасибо".
Автор: Periphery
« : 05 Червень 2014, 12:21:05  »

Для остальных марок, в том числе и контрольных  марки КВВГэнг, диаметр трубы-не менее полуторакратного диаметра кабеля. То есть в вашем случае не менее 12,2 мм (ближайший диаметр 15мм). В открытых электроустановках  необходимо укладывать трубы с уклоном 0,2 град.

Вот это я вообще ни где не нашел. В тех нормативах которые Вы скидывали. И скажи как поставить вообще плюсик Вам ? Очень много помогли. Чуть ли ни в каждом посте.
Автор: Periphery
« : 05 Червень 2014, 12:19:51  »

Еще хотелось уточнить, получается "Трубы" и "Металлорукав" это можно сказать одно и тоже, вернее норматив для "Металлорукова" применять как для трубы ?  На сколько я понял ВСН-332-74, 370-93, и по 5.407-150 ( Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах) диаметр трубы ( металлорукова) так же зависит  количества поворотов и длины ? И есть приложение в конце ВСН-370-93 ( вроде приложение 22) для расчета диаметра трубы, то есть я его могу так же применить для расчета диаметра металлорукова ?
Автор: grossel
« : 16 Квітень 2014, 10:02:35  »

  Внутренний диаметр труб для прокладки кабеля с однопроволочными жилами, а
также для кабелей марки ААШв должен быть не менее двухкратного наружного
диаметра кабеля. Для остальных марок кабеля диаметр труб-не менее полуторакратного
диаметра кабеля (Справочник по монтажу кабельних линий стр.79).


 
Автор: Periphery
« : 15 Квітень 2014, 20:44:49  »

Не нашел я ответа в выше перечисленных нормативах на вопрос " Диаметр металлорукова для кабеля "
Автор: Periphery
« : 13 Квітень 2014, 10:06:43  »

Корвалол, аспаркам и на трамвае, хотя я и так езжу на трамвае  после работы  :laugh:
Автор: vitamin_D
« : 12 Квітень 2014, 20:33:35  »

Огромное СПАСИБО. !!! Как все запомнить вот в чем проблема, я прочитываю , запоминаю на время, и все потом когда проходит время, помню что где то я читал такое но не помню где. ПУЭ каждый день перечитываю все равно тяжело постоянно приходится в гугле вбивать и читать форумы, открывать PDF  с нормативами искать по словам ( например искробезопасные) и т п.
Ешь орехи, пей Фезам :laugh:
Автор: Periphery
« : 12 Квітень 2014, 13:43:14  »

Огромное СПАСИБО. !!! Как все запомнить вот в чем проблема, я прочитываю , запоминаю на время, и все потом когда проходит время, помню что где то я читал такое но не помню где. ПУЭ каждый день перечитываю все равно тяжело постоянно приходится в гугле вбивать и читать форумы, открывать PDF  с нормативами искать по словам ( например искробезопасные) и т п.
Автор: Roman3R
« : 11 Квітень 2014, 13:14:12  »

Автор: grossel
« : 11 Квітень 2014, 12:59:59  »

 Проектирование электроустановок в взрывоопасных зонах должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания  глава 7.3., «Пособия по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах промышленных предприятий»: внутренняя прокладка кабельных линий согласно п.7.11;7.13;7.15;7.18;7.23, наружная -7.27;7.28.
      Электропроводки в трубах должны выполняться в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" ВСН 370-93 с использованием типовой серии 5.407-150 «Прокладка в стальних трубах». Заполнение труб предоставленое выше, соответствует нормативной документации приведено в «Справочнике електромонтажника кабельних линий», при сложных трассах с поворотами и заполнением несколькими кабелями при  необходимо пользоваться  серией 5.407-150 и ВСН 370-93.                                                             
      Подвод и присоединение открыто проложенных кабелей и проводов в трубах к электрооборудованию следует выполнять в соответствии с требованиями "Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон" ВСН 332-74/ММСС СССР и «Пособия по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах» ГПИ Тяжпромэлектропроекта.

Автор: Periphery
« : 10 Квітень 2014, 18:11:44  »

А можно норматив ?
Автор: grossel
« : 10 Квітень 2014, 17:22:35  »

Если трубы используются для защиты кабелей от механических повреждений, то диаметр трубы для прокладки бронированных однопроволочных кабелей должен быть не менее 2-х кратного наружного диаметра кабеля. Для остальных марок, в том числе и контрольных  марки КВВГэнг, диаметр трубы-не менее полуторакратного диаметра кабеля. То есть в вашем случае не менее 12,2 мм (ближайший диаметр 15мм). В открытых электроустановках  необходимо укладывать трубы с уклоном 0,2 град. В электроустановках В-Iг только при вводе кабелей в электрооборудование требуется установка герметичных разделительных уплотнений. При выполнении монтажа в трубах для защиты от механических повреждений в пределах зоны оного класса, установка разделительных уплотнений на концах трубы не обязательна, если кабели по своим характеристикам могут монтироватся в взрывоопасных зонах соответствующего класса. 
Автор: Roman3R
« : 10 Квітень 2014, 15:51:00  »

Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий (нг) МПГнг-15
Труба оцинкованая Ц-20x2.8
Для чего трубы и металлорукав ?
Автор: Periphery
« : 10 Квітень 2014, 15:10:37  »

Опять старый пример. Датчик  - металлорукав - труба.
Кабель КВВГэнг 4x1 8.1 мм в диаметре.
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий (нг) МПГнг-15
Труба оцинкованая Ц-20x2.8

Использую взрывозащищенный кабельный ввод ( прибор - металлорукав ) и переходник металлорукав - труба.

Какой должен быть максимальный допускаемый Ду у металлорукова, трубы, для данного типа кабеля ( КВВГЭ 8.1 мм) во взрывоопасной зоне В-1г. Количество пустого места в металлорукаве, трубе оговаривается ?