Автор: grossel
« : 03 Лютий 2014, 09:28:26  »

доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240
лучше ссылаться на ГОСТ по которому работают кабельные заводы, табл. 24
Ссылаться то лучше, а вот данные завода точнее.
Автор: erika24
« : 03 Лютий 2014, 08:38:34  »

доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240
лучше ссылаться на ГОСТ по которому работают кабельные заводы, табл. 24
Автор: Andrey60
« : 03 Лютий 2014, 05:20:43  »

Nick_72 была подобная ситуация только 16 кабелей пользовался ДКС  :thumbsup:
Автор: grossel
« : 02 Лютий 2014, 12:06:23  »

  Я советую руководствоваться ПУЭ для трубной (блочной) прокладки 18 кабелей, а не одиночного. Где необходимо учитывать кроме всего прочего, зависимость от сечения и расположения кабеля в блоке, расстояния между блоками,среднесуточную загрузку всего блока. А для одиночного кабеля проложенного в трубе в земле нет необходимости все это учитывать, кроме поправки на температуру среды, тем более, что это не противоречит ПУЭ п.1.3.16
Автор: boss
« : 02 Лютий 2014, 11:26:42  »

grossel, т.е. у вас выборочное правосудие? Когда вам неудобно - не принимаете по п.1.3.20...а другим советуете.
Спорить о применении п.1.3.20 не буду, отсылаю на холивар к повторяющейся теме http://eom.com.ua/index.php?topic=14088.0 в которой тоже не пришли к единому мнению
Автор: grossel
« : 02 Лютий 2014, 10:40:36  »

 Я ссылаюсь на пункты ПУЭ, нравятся они мне или нет. Я вообще считаю, что для одиночных кабелей проложенных в земле, в трубе без искусственной вентиляции, допустимые токовые нагрузки следует выбирать как для тех же кабелей, проложенных в воздухе, а при смешанном характере прокладки-как для участка с наихудшими тепловыми условиями, если длина монтажа больше 10 метров, тоесть для нашего случая:
      Iд=343х0,92=315А,     343А-доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240 при прокл. в воздухе, согласно данных "Южкабеля"
  Если считать по п.1.3.20- 278А, что я считаю заниженным значением допустимого тока нагрузки.
Автор: boss
« : 02 Лютий 2014, 00:47:38  »

grossel, тогда скажите какой допустимий ток будет для кабеля АВВГ-1 4х240 при прокладке в одной трубе (конфигурация блока группа I) и коеффициенте с=1
Автор: grossel
« : 01 Лютий 2014, 11:30:34  »

расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27
Табл. 1.3.27 для кабелей 10кВ а весь тот подраздел относиться к кабелям с бумажно пропитанной изоляцией

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ БЛОКАХ,
СИСТЕМАХ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ
ПУЭ п.2.3.77. абзац 2: Для КЛ с многожильными кабелями напряжением до 10 кВ конфигурацию расположения каналов в кабельных блоках и допустимые длительные токи кабелей в каналах необходимо принимать согласно 1.3.20 и 1.3.21 главы 1.3. ПУЭ «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны».

ПУЭ п.1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле:
                                                     І = аbс Iо ,
где Iо - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением
10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27;
а- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и
расположения кабеля в блоке;
b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
Автор: grossel
« : 01 Лютий 2014, 10:44:37  »

Как вариант - кабельный канал. Есть ТП шифр А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей"
Как правило, такая прокладка кабелей выполняется между цехами и другими объектами на территории промышленных предприятий. В условиях городской застройки-не встречал. Хотя идея нравится и в стесненных условиях городского строительства, решает вопросы по прокладке большого количества кабелей.
Автор: boss
« : 01 Лютий 2014, 10:14:19  »

расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27
Табл. 1.3.27 для кабелей 10кВ а весь тот подраздел относиться к кабелям с бумажно пропитанной изоляцией
Автор: Аспект
« : 31 Січень 2014, 21:27:34  »

Как вариант - кабельный канал. Есть ТП шифр А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей"
Автор: grossel
« : 31 Січень 2014, 19:36:17  »

Согласно ПУЭ п.2.3.25 1), в одной траншее разрешается ложить не более 6 кабелей, с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5м или в трубной (блочной) канализации, как советует boss, с расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27.
Автор: boss
« : 31 Січень 2014, 18:53:33  »

Строй трубную канализацию и будет тебе счастье
Автор: Nick_72
« : 31 Січень 2014, 18:35:00  »

Добрый вечер уважаемые форумчане, хочу задать Вам каверзный вопрос.
Мне необходимо выполнить проект по внешнему электроснабжению жилого комплекса, мощность данного ж/к, согласно ТУ - 1200кВт. Жилой комплекс будет состоять из двух домов, в каждом из домов будет по два ГРЩ, питание к данным домам предусматривается от разных секций проектируемой РП-ТП. По предварительным расчетам было определено, что для того чтобы запитать один дом, необходимо проложить 8 кабелей АВБбШв-1 4х240мм в параллель, т.к. у нас два дома то необходимо проложить 16 кабелей АВБбШв-1 4х240мм и еще два кабеля АВБбШв-1 4х185мм от другой подстанции (1 категория). Следовательно, 18 кабелей в параллель. Т.к. ограничено место, можем прокладывать данные кабели только в одной траншее. Думаю отделить каждую из трех КЛ-0,4кВ кирпичом, между собой.
ВНИМАНИЕ вопрос (вернее вопросы):
1. Разрешено ли прокладывать такое количество кабелей в одной траншее?
2. Нужно ли делать перегородку между кабелями из а/ц плиты или кирпича?
3. Какой необходимо брать снижающий коэффициент при расчете длительно допустимого тока кабелей?(табл. 1.3.26 ПУЭ).
Для большего понимания ситуации прилагаю структурную схему кабельных связей и разрез предполагаемой кабельной траншей.