Автор: SKIner
« : 27 Березень 2014, 12:00:43 »Спасибо Вам большое, Grossel ! Именно такой подробный ответ и нужен мне был.
Теперь мне всё понятно.

(считая в свету между ограждениями)"не менее 1 м при одностороннем расположении оборудования "от фасада камеры КСО до противоположной стены или же это расстояние между стенами в РУ-10 кВ если она имеет прямоугольную форму, а в это расстояние нужно поставить высоковольтные камеры (тогда коридор обслуживания "не менее1 м" минус ширина панели). Можно ли считать фасад камеры КСО или панели RM-6 как место, где "находятся приводы выключателей или разъединителей", тогда это расстояние следует считать не менее 1,5 метра. И последнее, "не менее" можно трактовать, как 1, 0 м чётко или 1,5 м чётко (до милиметра) или же с некоторым запасом типа 1, 2 м или 1,7 м?
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересуетПУЭ 4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.А где там указания на нормируемые расстояния в свету между торцом панели (высоковольтной) и стеной, т.е проход в свету между ними, при однорядном расположении панелей возле стены в РУ-10 кВ?
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).Инспектор прав. При установке трансформатора в помещении необходимо выполнять п.4.2.217. ПУЭ.