Автор: rga
« : 19 Липень 2013, 10:59:08  »

Требная проводка преполагает герметизацию вводов в трубу.
Несколько поправлю. Это если она будет выходить в другие помещения, т.е. герметизируются проходки.
Автор: sbal
« : 19 Липень 2013, 10:42:34  »

В любом случае труба/гофр/короб/и т.п. для искробезопасной цепи - это просто механическая защита.
Несколько поправлю.
Требная проводка преполагает герметизацию вводов в трубу.
А короб, гофра - без герметизации - резервуары скопления газов, паров..., что не есть хорошо.
Автор: vacilina
« : 19 Липень 2013, 10:26:26  »

Спасибо :)
Автор: rga
« : 19 Липень 2013, 10:15:18  »

В любом случае труба/гофр/короб/и т.п. для искробезопасной цепи - это просто механическая защита.
Автор: vacilina
« : 19 Липень 2013, 10:06:21  »

Сегодня технологи дали новый план - А/В-1а
Автор: Перке
« : 18 Липень 2013, 22:53:04  »

Метанол и взрывоопасная зона класса 22 - как то не стыкуется.
Это что, от спирта пыль образуется?
Автор: vacilina
« : 18 Липень 2013, 21:39:56  »

как хорощо! Спасибо!!!
Автор: rga
« : 18 Липень 2013, 17:45:33  »

Можно ли проложить кабель без стальной трубы, у датчика ведь нет даже резьбы для соединения с трубой?
Можно.
Автор: vacilina
« : 18 Липень 2013, 17:35:13  »

По заданию - категория помещения А, класс зоны 22. Датчик взрывозащищенный,  подключаемый кабель JE-H(ST)H…E30, искробезопасная цепь через МБИ. Можно ли проложить кабель без стальной трубы, у датчика ведь нет даже резьбы для соединения с трубой?
Автор: sbal
« : 15 Липень 2013, 11:32:53  »

Roman3R:) проходит как видим. Я уже устал долдонить на счёт НАПБ Б.03.002-2007
Экспертиза здесь не причём, с расчёта категории начинать - нормальный, правильный ход проектирования как отправная точка отсчёта, а не из пальца высасывать.
А чюйка моя уже подсчитала +/- лапоть  ;)
Автор: Roman3R
« : 15 Липень 2013, 11:22:23  »

чюйка мне подсказывает:
- категория А;
Категорію необхідно підтвердити розрахунками , НАПББ.03.002-2007 , цього вимагає експертиза і МНС , чюйка не проходить .
Автор: sbal
« : 15 Липень 2013, 11:14:08  »

Метанол - метиловый спирт, он же древесный спирт.
Легковоспломеняющеяся жидкость.
Температуры при "крепости" 85% масс.:
- вспышки 11 гр. С;
- восплам. 23 гр. С;
-самовосплам. 510 гр. С.
В нормы лезьте, чюйка мне подсказывает:
- категория А;
- отдельно стоящее сооружение;
и т. д.
Автор: rga
« : 15 Липень 2013, 10:28:30  »

Датчики во взрывозащищенном исполнении должны быть?
Категория помещения?

И лучше тепловые?
А что гореть будет?
Автор: vacilina
« : 12 Липень 2013, 13:53:49  »

Здравствуйте! В промышленном здании есть комната 2х2,5м для хранения метанола. Датчики во взрывозащищенном исполнении должны быть? И лучше тепловые?