« : 01 Березень 2013, 17:03:15 »вадим78,
Если не затруднительно, подробную вынесети в файловый архив.
Если не затруднительно, подробную вынесети в файловый архив.
не поделитесь статистикой?
С небольшим запозданием данные о выработке за календарный год:если подробная , по дням и с допольнительными данными, (в экселе), то надо бы вынести в соотв. раздел.
Всего выработка за 365 дней учета – 2624,33 Квт/ч, из них:
ВЭУ – 583,76 Квт/ч
Фотопанели – 2040,57 Квт/ч
Я думаю, вы имели ввиду такое "бюджетное" решение: http://energywind.ru/katalog/ibp-dlya-doma/istochnik-besperebojnogo-pitanija-1300-vt.
ну, такое решение я бы не назвал бюджетным.
у меня есть годовая статистика, ежедневная, выработки системой ветряк+СБ электроэнергии от человека установившего систему в Киевской области.
так что касается ветряка, то показатели совсем печальные.
Я думаю, вы имели ввиду такое "бюджетное" решение: http://energywind.ru/katalog/ibp-dlya-doma/istochnik-besperebojnogo-pitanija-1300-vt.
Такой ИБП обеспечит вам максимум 1 час работы . Как смотрит на это хозяин дома ? Если дом в сельской местности , такого ИБП явно недостаточно , там могут быть длительные отключения электроэнергии .смысл следующий:
котел с цирк.насосами имеет номинальную мощность около 300Вт, ИБП с номиналом 500Вт обеспечит еще 200Вт,что для группы аварийного освещения может быть вполне достаточно.Такой ИБП обеспечит вам максимум 1 час работы . Как смотрит на это хозяин дома ? Если дом в сельской местности , такого ИБП явно недостаточно , там могут быть длительные отключения электроэнергии .
не хочется проектировать дополнительный ИБП+АКБвадим78, а ИБП зачем? Разве в задании написано автономное или критическая группа 1 категории?
а зачем такие сложности? рабочее освещение от одной секции ВРУ, аварийное от другой. И сумеречное реле на обе линииаварийное имеет смысл повесить на один ИБП которое будет питать и котел, потому как он уже запроектирован в ОВ,
2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электриче-ских приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.А какая мощность котла? Не будет ли срабатывать УЗО?
...
2.8.12.
...
Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светиль-ники, а также в общих сетях освещения, не обязательна.
...
2.8.14. Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (выключение противопожарной сигнализации и т.п.).