Автор: yorke
« : 25 Грудень 2012, 18:50:04  »

Для чего на подстанциях устанавливаеться три трансформатора напряжения - 1 НТМИ и 2 НОМа ?  один для учета, другой для защиты?
Автор: uksusXIII
« : 13 Жовтень 2012, 22:36:45  »

по 10 кВ мы ставим ТТ типов ТОЛ, ТПЛ, ТПОЛ с 2-мя вторичными обмотками (у одной класс 0,5s - для учета, в т.ч. Коммерческого, у другой - 10р - для защиты). Ни сбыт, ни релейка вопросов не задавали. Да и насколько я знаю такие схемы были еще среди типовых для ячеек КСО-272 (видел я когда-то альбом годов 80-х).
Поэтому вполне можно брать один тт для учета и для измерений (релейной защиты)
Поддерживаю! Надо просто брать ТТ с двумя кернами-один для релейки,а второй с более высоким классом точности измерения-для учета.
Автор: sashkoMTM
« : 12 Жовтень 2012, 09:31:10  »

По идее, ТТ не зависит от класса напряжения
не вірно.

разве что изоляция может быть разная
це основна причина. ну, уявіть ТС 0,66кВ на напрузі 110 кВ   :D
Крім того, конструктивне виконання самого ТС (шина, кріплення, і т.д.);  стійкість до струмів КЗ, ...
Взагалі, розмова ні про що.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Жовтень 2012, 09:29:55  »

по 10 кВ мы ставим ТТ типов ТОЛ, ТПЛ, ТПОЛ с 2-мя вторичными обмотками (у одной класс 0,5s - для учета, в т.ч. Коммерческого, у другой - 10р - для защиты). Ни сбыт, ни релейка вопросов не задавали. Да и насколько я знаю такие схемы были еще среди типовых для ячеек КСО-272 (видел я когда-то альбом годов 80-х).
Поэтому вполне можно брать один тт для учета и для измерений (релейной защиты)
Автор: Shuring
« : 12 Жовтень 2012, 09:14:07  »

ТТ не зависит от класса напряжения
Тбто трансформатор струму на 0,66 кВ ви зможете приєднати в мережу 10 кВ ? :D
Теоретически - да. Физика это позволяет.
На практике - зависит от технических условий. Пусть специалисты уточнят, я не электротехник, но инженер и знаю физику.
Автор: Roman3R
« : 12 Жовтень 2012, 08:53:51  »

ТТ не зависит от класса напряжения
Тобто трансформатор струму на 0,66 кВ ви зможете приєднати в мережу 10 кВ ? :D
Автор: Shuring
« : 12 Жовтень 2012, 08:37:06  »

Трансформаторы тока бывают с несколькими вторичными обмотками, на разные номинальные токи и классы точности, причем бывает и более двух. Для счетчиков выбирают обмотку с высоким классом точности. Почитайте спецификации ТТ.

По идее, ТТ не зависит от класса напряжения, ведь он включается в разрыв цепи одной фазы. Ну, разве что изоляция может быть разная.
Автор: yuoras
« : 11 Жовтень 2012, 18:47:00  »

Спасибо.
Да вот и я нашел в ПУЭ Украины, что допускается производить совместное подключение токовых обмоток счетчика и цепей защиты ко вторичным обмоткам трансформаторов тока, если это не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики релейной защиты.
Всё верно, это подразумевает использование двух вторичек в одном ТТ, но не как всё на одной обмотке.
Это касается , что тех, что коммерции.

для сетей 0,4 кВ требуют отдельные ТТ для учета .
Я не видел никогда на 0.4 двух обмоточных ТТ,  потому и требуют отдельно.

 
Автор: SRGM
« : 11 Жовтень 2012, 14:04:52  »

Спасибо.
Да вот и я нашел в ПУЭ Украины, что допускается производить совместное подключение токовых обмоток счетчика и цепей защиты ко вторичным обмоткам трансформаторов тока, если это не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики релейной защиты.
Но не сказано для какого это учета коммерческого или технического , и плюс я думаю будут лишние вопросы со стороны облэнерго.
Автор: Бригадир
« : 11 Жовтень 2012, 12:46:19  »

Можно
, если учёт технический.
Автор: Roman3R
« : 11 Жовтень 2012, 12:42:14  »

для учета и релейной защиты на ПС можно ли использовать одни и те же трансформаторы тока
Облэнерго не согласовывают при общих трансформаторах , если по высокой стороне тогда применяются двухобмоточные ТТ с обмотками Р/0,5 , для сетей 0,4 кВ требуют отдельные ТТ для учета .
Автор: sashkoMTM
« : 11 Жовтень 2012, 11:53:42  »

Можно
Норм. докум.?

Не пам"ятаю, де, але чув, що у разі комерційного обліку ТС повинні бути окремі.
Автор: grun
« : 11 Жовтень 2012, 11:49:09  »

Можно
Автор: SRGM
« : 11 Жовтень 2012, 11:29:47  »

Подскажите пожалуйста, для учета и релейной защиты на ПС можно ли использовать одни и те же трансформаторы тока? или же необходимо отдельно ставить для того и другого?