Автор: yorke
« : 25 Грудень 2012, 18:50:04 »Для чего на подстанциях устанавливаеться три трансформатора напряжения - 1 НТМИ и 2 НОМа ? один для учета, другой для защиты?
по 10 кВ мы ставим ТТ типов ТОЛ, ТПЛ, ТПОЛ с 2-мя вторичными обмотками (у одной класс 0,5s - для учета, в т.ч. Коммерческого, у другой - 10р - для защиты). Ни сбыт, ни релейка вопросов не задавали. Да и насколько я знаю такие схемы были еще среди типовых для ячеек КСО-272 (видел я когда-то альбом годов 80-х).Поддерживаю! Надо просто брать ТТ с двумя кернами-один для релейки,а второй с более высоким классом точности измерения-для учета.
Поэтому вполне можно брать один тт для учета и для измерений (релейной защиты)
По идее, ТТ не зависит от класса напряженияне вірно.
разве что изоляция может быть разнаяце основна причина. ну, уявіть ТС 0,66кВ на напрузі 110 кВ
Теоретически - да. Физика это позволяет.ТТ не зависит от класса напряженияТбто трансформатор струму на 0,66 кВ ви зможете приєднати в мережу 10 кВ ?
ТТ не зависит от класса напряженияТобто трансформатор струму на 0,66 кВ ви зможете приєднати в мережу 10 кВ ?
Спасибо.Всё верно, это подразумевает использование двух вторичек в одном ТТ, но не как всё на одной обмотке.
Да вот и я нашел в ПУЭ Украины, что допускается производить совместное подключение токовых обмоток счетчика и цепей защиты ко вторичным обмоткам трансформаторов тока, если это не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики релейной защиты.
Можно, если учёт технический.
для учета и релейной защиты на ПС можно ли использовать одни и те же трансформаторы токаОблэнерго не согласовывают при общих трансформаторах , если по высокой стороне тогда применяются двухобмоточные ТТ с обмотками Р/0,5 , для сетей 0,4 кВ требуют отдельные ТТ для учета .
МожноНорм. докум.?