Автор: Acpekt
« : 01 Травень 2015, 22:34:57  »

Наткнулся на вот это - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. № 58/пр

"Об утверждении Свода правил "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил", подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2014 года свод правил "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" согласно приложению к настоящему Приказу (не приводится)..."

Автор: Acpekt
« : 01 Травень 2015, 22:08:23  »

Есть по расчетам нагрузок медучреждений в Вестнике ИЭК, октябрь 2007 года статья "Рецепт от доктора". Там коэффициенты по группам нагрузок и мощностям, примеры.  Четко написано.  Этот материал многократно перепечатывался в разных изданиях. Нашел его в Информационном вестнике №4(15), стр. 10-13. Чей вестник не понял, так как выложены были его листы с фото авторов - Пастуховой и Насановского из Мосэкспертизы.  Еще нашел "Рекомендации по проектированию. Организация электроснабжения медицинских помещений".  В последнем документе утверждается, что основными документами, регламентирующими пректирование и работы по силовым сетям (для России),  являются: 1. ГОСТ 50571.28-2007 (МЭК 60364-7-710-2002);
2. Инструкция РТМ-42-2-4-80; 3. ПУЭ; 4. ГОСТ 30030-93.  Скачал все без ссылок с интернета.   
Автор: Inel
« : 06 Лютий 2015, 16:14:40  »

Дополнительно ввожу "подкатегории", если мощность единиц оборудования отличается  в три раза. Иначе нагрузка может оказаться заниженной.
Автор: Юрий
« : 10 Жовтень 2012, 15:12:53  »

Исходя из опыта беру коэф. 0.7. Но в каждом случае есть свои ньюансы, как то: на быт.розетку какую мощность берете; какое отделение - палаты, лаборатория, стерилизационная......
Уборочные как и бактерицидные лампы в расчетной мощности не учитываю, т.к. предполагается, что данное оборудование работает когда больше никто не работает

Спасибо за ответ, все же принял решение расчитывать коэф. спроса исходя из "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”.  Все-таки они советские...
Автор: eto
« : 10 Жовтень 2012, 15:03:35  »

Исходя из опыта беру коэф. 0.7. Но в каждом случае есть свои ньюансы, как то: на быт.розетку какую мощность берете; какое отделение - палаты, лаборатория, стерилизационная......
Уборочные как и бактерицидные лампы в расчетной мощности не учитываю, т.к. предполагается, что данное оборудование работает когда больше никто не работает
Автор: KataMalina
« : 09 Жовтень 2012, 14:26:20  »

неизвестно  :( пока бери так...
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2012, 16:35:52  »

Эх! Когда уже выдадут новый ДБН по учреждениям здравоохранения.....
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2012, 16:23:29  »

ну к примеру Ру= 17,7 кВт, кол-во приемников - 26 (стационарное медиц. обор-е, бытовые розетки, розетки для уборочных мех-ов, оргтехника, сушильные шкафы)
Автор: *Андрей*
« : 03 Жовтень 2012, 16:15:15  »

Спасибо, это я видел. Вопрос в том какой коэффициент брать для конкретного силового щита, а не для всей больницы в целом. Склоняюсь к 0,8 для каждого щита (ну типа с запасом), будет ли это верно или могут придратся?
Я бы брал 0.7. Хоть в табл. и стоит 0.6.
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2012, 16:13:38  »

Спасибо, это я видел. Вопрос в том какой коэффициент брать для конкретного силового щита, а не для всей больницы в целом. Склоняюсь к 0,8 для каждого щита (ну типа с запасом), будет ли это верно или могут придратся?
Автор: *Андрей*
« : 03 Жовтень 2012, 16:07:55  »

И что делать? Как быть? Могу ли я применить табл 3.10 из ДБН В.2.5-23.2010?
То для "підприємств харчування"
Посмотри может укрупненные удельные электрические нагрузки, табл. 3.15, там есть по медицине. И табл. 3.9 - Коефіцієнти попиту ...Технологічного обладнання перукарень, ательє, майстерень, комбінатів побутового обслуговування, підприємств торгівлі, медичних кабінетів 
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2012, 16:01:13  »

И что делать? Как быть? Могу ли я применить табл 3.10 из ДБН В.2.5-23.2010?
Автор: *Андрей*
« : 03 Жовтень 2012, 15:57:49  »

Форумчане, подскажите как быть? Нужны коэффициенты спроса для технологического оборудования больницы. В ДБН В.2.5-23:2010 четко ничего не написано. Когда-то давно здесь писали что их нужно выбирать из "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ” 88 года. Честно говоря, произвел расчет по этим рекомендациям и не очень ему верю, тем более на них нельзя ссылаться. Подскажите как произвести расчет правильно или хотя бы где можно посмотреть?   :wall:
А больше ничего нету.
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2012, 15:56:12  »

Форумчане, подскажите как быть? Нужны коэффициенты спроса для технологического оборудования больницы. В ДБН В.2.5-23:2010 четко ничего не написано. Когда-то давно здесь писали что их нужно выбирать из "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ” 88 года. Честно говоря, произвел расчет по этим рекомендациям и не очень ему верю, тем более на них нельзя ссылаться. Подскажите как произвести расчет правильно или хотя бы где можно посмотреть?   :wall: