Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: andery
« : 06 Серпень 2012, 19:58:35  »

Не путайте расчетную нагрузку 1 квартиры и удельную нагрузку 1 квартиры при общем количестве квартир N.
Возьмем 1 вид 1 уровень.
Расчетная нагрузка 1 квартиры - 5кВт.
Удельная расчетная электрическая нагрузка 1 квартиры при количестве квартир 40 -  1.31кВт.
Автор: Сугор
« : 06 Серпень 2012, 16:52:06  »

заказчик облэнерго.... сказали делать расчеты согласно действующих норм
ну, раз Обла сказала, то нужно делать :D, они потом на эту линию еще чтонибудь подключат, развитие однако :D
Автор: proekt
« : 06 Серпень 2012, 16:47:20  »

заказчик облэнерго.... сказали делать расчеты согласно действующих норм....я делаю на основании дбн в.2.5-23:2010 расчетная нагрузка выходит в 1,5-2,0 раза больше существующей
Автор: Сугор
« : 06 Серпень 2012, 16:28:17  »

proekt, я думаю, что если Вы делаете реконструкцию только ВЛ, то расчеты необходимо делать по тем нормам которые действовали на момент строительства, если конечно нет каких то других требований. Думаю, что этот вопрос стоит обсудить с заказчиком, если он планирует еще что либо, то возможно имеет смысл увеличить сечение провода
Автор: proekt
« : 06 Серпень 2012, 16:20:37  »

есть ТЗ, в нем сказано сделать реконструкцию ВЛ-0,4кВ (перевести на СИП) больше нечего нету
Автор: Сугор
« : 06 Серпень 2012, 16:14:24  »

proekt, а что написано в ТУ?
Автор: proekt
« : 06 Серпень 2012, 16:02:09  »

еще один вопрос касательно расчета нагрузок:
1. Выполняем проект по реконструкции ВЛ-0,4кВ (переход на СИП) от ВЛ запитаны жилые дома (3 дома - 1-й - 32кв, 2-й - 64кв, 3-й 42кв)
надо ли выполнять расчет нагрузки согласно ДБН, или же необходимо привязываться к существующим нагрузкам?
Автор: proekt
« : 06 Серпень 2012, 15:54:59  »

1,13 будет точно)
спасибо)
Автор: 3oloS
« : 06 Серпень 2012, 14:53:02  »

количество квартир 64шт... расчет делаю по ДБН В.2.5.-23:2010 табл.3.1.
proekt, больше информации, расчет для нового дома или все-таки хрущевки?
поиск по форуму тоже никто не отменял, например для расчета нового дома  http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335 , расчета нагрузок старого с учетом тогдашних документов - http://eom.com.ua/index.php?topic=10606.0
позже темы объединю
Автор: Сугор
« : 06 Серпень 2012, 14:47:16  »

II-го уровня электрификации
вобщем советская хрущека 5 этажей
proekt, неужели плиты на сжиженом газе или твердом топливе? Если да, то у меня получилось 1,46. Если же это все таки 1уровень, то должно быть 1,13
Автор: Shturman
« : 06 Серпень 2012, 14:44:22  »

У  меня например выходит для 64-х квартир показатель 1,462 кВт/житло
Автор: proekt
« : 06 Серпень 2012, 14:32:26  »

квартиры 1-го вида II-го уровня электрификации
вобщем советская хрущека 5 этажей
Автор: Shturman
« : 06 Серпень 2012, 14:23:44  »

К какому виду и уровню электрификации относите квартиры?
Автор: proekt
« : 06 Серпень 2012, 13:28:29  »

Добрый день подскажите как правильно сделать расчет нагрузки жилого дома?!
количество квартир 64шт... расчет делаю по ДБН В.2.5.-23:2010 табл.3.1.
выходит 1,266 кВт на квартиру?!