Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 16:59:54  »

Это подтверждается сайтом компании
http://www.enext.ua/catalog/8419/
Quote (selected)
2.Металлорукав изолированн. SLFS серии E.STAND
Металлорукав из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием. Дополнительно покрыт снаружи самозатухающим ПВХ, который обеспечивает герметичность. Применяется в условиях где эксплуатация обычного металлорукава недопустима: в сильнозапыленной и загазованной окружающей среде. Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.



Оно то может и так, но при общении по телефону на вопрос прокладки кабеля в металорукавах их производства в 22 зоне сказали нечем подтвердить (то есть под определение герметичный металорукав не попадает, но герметичность обеспечивает!) Получается если в гараже подключать деревообрабатывающий станок то можно, (помещение запыленное обычным нельзя), а если у тебя на ТХ 22 зона то нельзя!

 
Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 16:25:33  »

Кто нибудь встречал определение "герметичный металорукав "

ВСН 332-74
9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:
а) во взрывоопасных зонах всех классов — гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;
б) во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II а гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа  и РII-Ц-А (табл. 12);

Можна подивитись ще http://zao-tehnolog.ru/page337750


Спасибо это ответ на мой вопрос :thumbsup:
Автор: e_one
« : 10 Липень 2012, 16:18:45  »

Svet_09,  брать обычный металлорукав с IP67
Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 16:14:17  »

Проблема вот в чем отвод не бронированного кабеля от лотка до светильника хотела выполнить в металорукаве зона 22 ( в соответсвии с ПУЭ можно но герметичным, при всем электрооборудование и светильники можно использовать IP54 тоже там написано) начала искать "герметичный металорукав"  NetLine, e.next  и др. производителей обзвонила да IP67, но  при вопросе является ли он герметичным говорят нет(особенно не могут ничего сказать по поводу установки в зоне 22), использовать взрывозащищенный производства Cortem(а они смело говорят герметичный, при IP66) не хотелось бы дороговато будет, тем более по ПУЭ никто не требует взрывозащищенный.  КАК БЫТЬ??
Автор: Roman3R
« : 10 Липень 2012, 16:09:39  »

Кто нибудь встречал определение "герметичный металорукав "

ВСН 332-74
9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:
а) во взрывоопасных зонах всех классов — гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;
б) во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II а гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа РI-Ц-А и РII-Ц-А (табл. 12);

Можна подивитись ще http://zao-tehnolog.ru/page337750
Автор: Андрюха РЗА
« : 10 Липень 2012, 16:00:38  »

*Андрей*, Ну я бы к Герметичным отнес бы все же IP68, где 8- защита при погружении в воду.
Автор: e_one
« : 10 Липень 2012, 15:55:04  »

Это подтверждается сайтом компании
http://www.enext.ua/catalog/8419/
Quote (selected)
2.Металлорукав изолированн. SLFS серии E.STAND
Металлорукав из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием. Дополнительно покрыт снаружи самозатухающим ПВХ, который обеспечивает герметичность. Применяется в условиях где эксплуатация обычного металлорукава недопустима: в сильнозапыленной и загазованной окружающей среде. Рекомендуемый объем заполнения металлорукава: 35%.
Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 15:43:27  »

А чем это подтверждается
Автор: e_one
« : 10 Липень 2012, 15:39:17  »

Является, является
Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 15:35:14  »

А является ли изолированный металорукав герметичным, именно е.некс затруднился ответить на вопрос о герметичности
Автор: e_one
« : 10 Липень 2012, 15:19:32  »

У е.некста серии
Металлорукав изолированн. SLFS серии  E.STAND
Металлорукав изол. усиленн. SLFG серии  E.STAND
Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 15:15:06  »

а где написано что при IP65 обеспечивает герметичность??
Автор: IvaSerge
« : 10 Липень 2012, 15:10:19  »

Поиск "Металлорукав IP65" поможет!
Производителй куча от топовых до "подешевле"
Автор: Svet_09
« : 10 Липень 2012, 14:36:29  »

Кто нибудь встречал определение "герметичный металорукав "???
В ПУЭ таб. 4.12 роздел "Электроустановки в взрывоопасных зонах " указано 2 способа прокладки проводки во всех зонах в металлических трубах и герметичных металорукавах.
Поиск продукции под названием "герметичный металорукав" ник чему не привел, никто  из производителей(даже при IP67), не говорит о том что он герметичный.

Подскажите как быть??