Автор: erika24
« : 16 Листопад 2011, 14:16:10  »

никто и не думал учитывать
вот-вот :-[
Автор: ejen
« : 16 Листопад 2011, 09:13:25  »

erika24, п.4.1.32

... к открытой дверце ...

а можно подробнее? логика есть, конечно, но раньше я не учитывал этого момента =(
да и на стадии разработки архитектурных планов несколько сложно сказать, какова будет ширина дверцы щита.
во многих типовых ЗТП-10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ с панелями ЩО с двусторонним расположением имеет коридор обслуживания 1 метр в чистоте, дверцы панелей никто и не думал учитывать
Автор: CC19
« : 16 Листопад 2011, 09:00:22  »

Глава 4.1
Автор: erika24
« : 16 Листопад 2011, 06:55:03  »

расстояния от смежной стены к дверце шкафа (для удобства обслуживания) и т.п. Читай ПУЭ.
... к открытой дверце ...
хоть какой раздел читать? :-[
Автор: Бригадир
« : 15 Листопад 2011, 21:43:45  »

расстояния от смежной стены к дверце шкафа (для удобства обслуживания) и т.п. Читай ПУЭ.
... к открытой дверце ...
Автор: *Андрей*
« : 15 Листопад 2011, 20:46:59  »

::)не подскажите какие минимальные размеры щитовой =-0, согласно норм, очень надо :'(
Площадь не нормируется, она зависит от размещаемого оборудования. Нормируются высота щитовой (вроде не менее 1.9 м), расстояния от смежной стены к дверце шкафа (для удобства обслуживания) и т.п. Читай ПУЭ.
Автор: erika24
« : 15 Листопад 2011, 20:21:30  »

 ::)не подскажите какие минимальные размеры щитовой =-0, согласно норм, очень надо :'(
Автор: tridodir
« : 10 Жовтень 2008, 16:19:17  »

А этот вопрос очень серьезный, если ВРУ выступает за пределы габарита эвакуационного выхода, то кирдык Вам башка, тем более это АБК
Автор: Bobertigra
« : 17 Серпень 2008, 11:08:06  »

Спасибо! Вопрос уже решился. Ставим вру в коридоре абк с замком на двери айпи 32. Вроде все довольны
Автор: Сугор
« : 15 Серпень 2008, 21:38:28  »

Electrician,  ДБН В. 2.5-23-2003 для общественных зданий, а здесь производство. В цеху щиты располагать можно со степенью защиты согласно категорийности помещеия, на складе категорически нельзя. Bobertigra, Что значит ничего нехотят изменять? необходимо настоять, попробуй через заказчика, объясни требование норм. А от куда приходит питание и по какой категории? Возможна установка щита на улице, но здесь есть куча не очень приятных ньюансов
Автор: мадо
« : 15 Серпень 2008, 12:16:27  »

В таких случах установи его в Цеху. маленький не получится.Установи его в углу зашейте его гипсом по бокам  и будет красота. От него запитай на маленькие щиты в АБК и Склад. И не нужна там эта електрощитовая , если у тебя только щит. Ну только чтобы  закрывалась на ключ
Автор: Electrician
« : 23 Липень 2008, 08:55:00  »

ДБН В. 2.5-23-2003
"7.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП, доступних тільки для обслуговуючого персоналу, і мати ступінь захисту оболонки IP 00. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні.
У районах можливого затоплення ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватися вище рівня можливого затоплення.
ЕП можуть розміщуватися в сухих підвалах за умови, що приміщення ЕП відділені від інших приміщень перегородками із межею вогнестійкості не менше ніж 0,75 год.
ВП, ВРП, ГРЩ дозволяється розташовувати поза ЕП при виконанні наступних вимог:
а) ступінь захисту оболонки повинен бути не нижче ІР31;
б) розташування в зручних і доступних для обслуговування місцях (в опалюваних тамбурах, вестибюлях, коридорах тощо);
в) апарати захисту і керування повинні установлюватися в металевих шафах, дверці яких замикаються. При цьому рукоятки апаратів керування не повинні виводитись назовні, а бути з'ємними або замикатись на замок;
г) відстань від трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки) повинна бути не менше ніж 0,5 м, а від газопроводів і газових лічильників не менше ніж 1 м.

Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення."
Вот вариант решения проблемы
Автор: comings
« : 23 Липень 2008, 07:03:52  »

шкафчик маленький не получится, но если встроенный, дверь на ключ запирается, сверху ничего не течет, то почему бы и нет?
Автор: Bobertigra
« : 22 Липень 2008, 21:02:05  »

Доброго времени суток! Есть комплекс: АБК - 414кв.м, цех - 204кв.м и склад 441кв.м. Мощность всего 100КкВт. Нужно ли организовывать электрощитовую или можно просто разместить вводный щит для всего этого гденибудь в цеху? (Архитекторы не заложили и нехотят ничего переделывать)