Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Raf
« : 05 Липень 2012, 09:53:55  »

allexandr, а вы случайно не проектируете автоматику на очередную "Ледовую арену"? И Заказчик - не госпредприятие "Льодові арени"?  ;)
Автор: allexandr
« : 11 Червень 2012, 17:03:14  »

Благодарю за ответ. Значит пусть строят трибуны или бросают затею с пожарной автоматикой , пожаротушение для коммунального предприятия  не сбыточная мечта.
Автор: Виктор
« : 11 Червень 2012, 15:36:22  »

В чем фокус?
Фокус в том, что при установке в существующем сооружении трибун и, например, имеемой системе автоматического пожаротушения эта система ничего не даст.
Автор: 3oloS
« : 11 Червень 2012, 09:00:02  »

offtop:
allexandr,
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
...
4.3. Размещать дубли одной темы в разных ветках форума.
темы объединил
Автор: allexandr
« : 11 Червень 2012, 07:41:10  »

А почему еси смотреть на пункт выше ДБН В.2.5-56-2010 есть приложение В пункт 9.2 /Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення /Будинки, що використовуються в спортивних цілях , що можуть переобладнуватись з обладнанням глядацьких трибун, тераси для видовищ та демонстраційних цілей
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит прочерк, значит надо добавить в здание возможность установки трибун и пожаротушение отпадает? В чем фокус?
Автор: Виктор
« : 10 Червень 2012, 23:18:52  »

O.S., мы в одну дуду дуем :thumbsup:
http://eom.com.ua/index.php?topic=10954.new#new
Автор: Виктор
« : 10 Червень 2012, 23:15:26  »

в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит "Усі приміщення"- это значит оборудовать пожаротушением даже коморки для швабр?
Все, значит "все".
Исключения описаны в п. 6.2.23 ДБН В.2.5-56-2010.
Автор: O.S.
« : 10 Червень 2012, 22:58:58  »

Якщо "коморка під швабру" не підпадає під п. 6.2.23 того ж ДБН, тоді так.
Автор: allexandr
« : 10 Червень 2012, 22:05:32  »

 В ДБН В.2.5-56-2010 есть приложение В пункт 9.3 /Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення /Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит "Усі приміщення"- это значит оборудовать пожаротушением даже коморки для швабр?
Автор: allexandr
« : 10 Червень 2012, 00:44:43  »

ДБН В.2.5-56-2010 приложение В пункт 9.3 /Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення /Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу
в столбце "Умови обладнання будинку АСПГ" стоит "Усі приміщення"- это значит оборудовать пожаротушением даже коморки для швабр?
Автор: Виктор
« : 09 Червень 2012, 22:04:06  »

А как же ДБН В.2.5-56-2010 приложение В пункт 9.3 ?
Вопрос не понял.  :wall:
Автор: allexandr
« : 09 Червень 2012, 08:19:58  »

А как же ДБН В.2.5-56-2010 приложение В пункт 9.3 ?
Автор: Виктор
« : 08 Червень 2012, 23:37:20  »

Помогите советом, какие установки проектировать для данного здания?
По ДБН В.2.5-56-2010. В НАПБ Б.06.004-2005 Вашего случая нет.
Что интересно, в ДБН В.2.5-56-2010 (приложение А) ссылки на НАПБ Б.06.004-2005 нет, хотя информации о его отмене тоже нет. 
Автор: allexandr
« : 08 Червень 2012, 18:11:16  »

Имеется здание спорткомплекса с несколькими спортзалами без трибун для зрителей, с раздевалками и небольшими кладовками, просматривая таблицу дополнения В ДБН В.2.5-56-2010, а именно раздел 9 "Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і спортивного призначення" столкнулся с 9.3 "Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу " в столбце АСПГ указанно "Усі приміщення.", хотя если посмотреть в НАПБ Б.06.004-2007 таблицу 1 пункт 1.19 там совсем другие условия и имеющееся здание не оборудуется АСПТ.
 Помогите советом, какие установки проектировать для данного здания?