Автор: rga
« : 08 Квітень 2013, 16:36:18  »

alex_1503, спасибо. Совсем про него забыла, про этот ДБН.
Автор: alex_1503
« : 08 Квітень 2013, 15:30:37  »

Сама себе и отвечаю  :)
В помещениях общественного назначения - по ДБН В.2.2-9, п.12.4.3 (маломобильные группы населения).
В квартирах - или не ставить, или волевое решение проектировщика  :)
ДБН В.2.2-17-2006 "Здания и сооружения. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
6.5.1   Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. Они должны отвечать требованиям ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-13, ВСН 60.
6.5.5   Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.
6.5.6   В вестибюлях общественных зданий и сооружений следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

7.1.11   Устройство автоматической пожарной сигнализации следует проектировать согласно требованиям ДБН В.2.5-13 с учетом восприятия всеми категориями инвалидов.
Жилые помещения для инвалидов должны быть оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
Следует применять домофоны со звуковой и световой сигнализацией.
Места размещения и количество сигнализаторов определяются в задании на проектирование.
7.1.12   Жилые помещения в специализированных жилых домах следует проектировать согласно требованиям ДБН "Учреждения социальной защиты населения".

Автор: NeON2K
« : 08 Квітень 2013, 15:23:16  »

Тему подчистил. Стараемся себя держать в руках и не отходить от темы. Всё остальное - в личку.
Автор: rga
« : 08 Квітень 2013, 13:48:07  »

Ну и? Высокопарные заявления, что все мы люди, к проекту не пришьешь. Ссылки нужны и нормативное обоснование.
А Вы мой ответ на мой вопрос Вы читали? Чем не устроило?
Автор: sbal
« : 08 Квітень 2013, 13:24:51  »

rga, своё перечитайте еще раз...
Господа, подбросьте идею. 
Специализированные квартирные жилые здания для лиц преклонного возраста и семей с инвалидами по ДБН В.2.2-15.
Чем обосновать необходимость оповещения о пожаре? 

Автор: rga
« : 08 Квітень 2013, 12:26:59  »

Поосторожнее, rga, на счет идеек то  :)
Если честно, ничего не поняла. Это все к чему? В чем конструктив Вашей мысли?
Автор: sbal
« : 08 Квітень 2013, 12:15:27  »

Стоп, милейшая rga, стоп.  :)
Вопрос звучал однозначно и не допускал каких либо "вариаций":
Чем обосновать необходимость оповещения о пожаре?
Итак, поехали.
Объект:
Специализированные квартирные жилые здания для лиц преклонного возраста и семей с инвалидами
НАПБ А.01.003-2009 ПРАВИЛА устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
В НАПБ-е однозначно говорится - людей. Но в зданиях, хорошо хоть в зданиях.

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
Кого оповещать не ведано.... и сие во всей Эвропе:
ВВЕДЕНИЕ
....
Предусматривается, что значительный (и который еще не определен) период эти правила будут сосуществовать с другими нормативными документами. Но допускается, что наличие всего ряда правил будет содействовать постепенной гармонизации применения правил и стандартов относительно системы пожарной сигнализации и оповещения для всей Европы.

Уважаемая rga, как по мне,
лица преклонного возраста и семей с инвалидами
все же люди

Ну и на фик мне сия Эвропа с её нормами?
Кстати, данный момент и есть то самое НЛП нейро-лингвистическое программирование...

Поосторожнее, rga, на счет идеек то  :)
Автор: rga
« : 08 Квітень 2013, 11:47:33  »

Сама себе и отвечаю  :)
В помещениях общественного назначения - по ДБН В.2.2-9, п.12.4.3 (маломобильные группы населения).
В квартирах - или не ставить, или волевое решение проектировщика  :)
Автор: rga
« : 08 Квітень 2013, 11:32:31  »

Господа, подбросьте идею.  :)
Специализированные квартирные жилые здания для лиц преклонного возраста и семей с инвалидами по ДБН В.2.2-15.
Чем обосновать необходимость оповещения о пожаре?
Автор: misterx
« : 01 Березень 2013, 16:16:40  »

Как не крути у Вас СО-3 согласно п. 18 табл. Г1 (Приложение Г) ДБН-56
Автор: rga
« : 01 Березень 2013, 16:13:17  »

Но если уж совсем честно, то надо бы учитывать, что во время пересменки в здании будут находиться 2 смены. Но это если уж совсем честно.  :)
Автор: rga
« : 01 Березень 2013, 15:12:08  »

на кількість людей, які одночасно можуть знаходитися у будівлі
Ведь эвакуироваться будут не "места", а люди. В записке напишете кол-во людей в смену, этим обоснуете выбор СО2.
Автор: Roman
« : 01 Березень 2013, 15:08:14  »

Питання вибору системи оповіщення СО2 або ж СО3. Адміністративно побутова будівля, 2 поверха. Побутівки розраховані на ~160 місць. Працівники працюють у 3 зміни. Отже, у однк зміну у будівлі буде знаходитися не більше 100 осіб.  При виборі СО слід зважати на кількість місць чи на кількість людей, які одночасно можуть знаходитися у будівлі?
Автор: rga
« : 14 Лютий 2013, 11:34:58  »

Чи виконуєте ви таке розділення? Яка тоді буде марка комплекту креслень систем СО3-СО5
Выполняем.
В ДСТУ Б А.2.4-4:2009 есть Приложение А, где расписаны рекомендуемые марки комплектов рабочих чертежей. В примечании, написано, что "За  необхідності  можуть  бути  призначені  додаткові  марки  основних комплектів  робочих  креслень.".
Поскольку оповещения в списке нет, то Вы имеете право выдумать свою марку, следуя общим правилам (см.там же в Примечании).

Мы называем - ОП (оповещение о пожаре). Можно еще СО - система оповещения.
Автор: Перке
« : 14 Лютий 2013, 11:09:11  »

Я раздел оповещения "обзываю" ОУЭ (ОУЕ - если проект оформлен на украинском) - (оповещение управление эвакуацией)