Автор: OBON
« : 28 Березень 2011, 20:01:32  »

Здравствуйте.
Один из вариантов - магистральные линии либо 3-фазные либо однофазные. Все зависит от мощности одного игрального автомата. Думаю, при мощности до 2кВт., можно шлейфовать по 3-4 игровых автоматов. По СП31-110 п.8.2 ограничение на количество электроприемников соединенных по магистральной схеме  существовавшее ранее убрано. Не могу определиться, снято ограничение вобще или надо руководствоваться  п. 8.3 где говорится про шлейф (получается магистральное соединение электроприемников? У нас уже другой руководящий материал) Так как у каждого автомата игрового должен быть свой защитный аппарат, шлейф не критичен в применении, тем более игровые автоматы (детские) наверное по 3 категории.
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Березень 2011, 17:32:04  »

Каюсь - моя специализация не внутрянщик.  :-[
И те шинопроводы, что встречались у нас (на 1500А, 2500 А) - стоят такие бешеные деньги, что проще кабелями опутать весь магазин, поэтому я и удивился тому, что используется шинопровод при таком маленьком токе. это к слову и по поводу однофазного исполнения - просто при трехфазном ток будет еще меньше. :)
Автор: Сугор
« : 28 Березень 2011, 15:55:47  »

В догонку ,а как еще подключить 90 однофазных автоматов на площади 500м2?
Трех фазный шинопровод, с установкой на него однофазных автоматах на ответвлениях.
Автор: Сугор
« : 28 Березень 2011, 15:53:28  »

Это ж даже в однофазном исполнении 210 А
Что значит "даже в однофазном исполнениии"? Есть неплохие трезфазные шинопроводы на разные токи с разными вариантами подключения нагрузки.
Автор: maik
« : 28 Березень 2011, 15:48:08  »

 В догонку ,а как еще подключить 90 однофазных автоматов на площади 500м2?
Автор: maik
« : 28 Березень 2011, 15:45:51  »

Заказчик еще не видел. А осветительные шинопроводы в супермаркетах вы видели? Они бывают даже однофазные.
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Березень 2011, 15:09:18  »

Как то для меня дико звучит слово "Шинопровод" при нагрузке в 46 кВт. Это ж даже в однофазном исполнении 210 А.
А как заказчик реагирует на шинопровод?
Автор: Anatoliy57
« : 28 Березень 2011, 12:59:32  »

Добрый вечер! у меня такой вопрос:имеется зал S=500м2 с большим количеством однофазных нагрузок ( детский развлекательный центр,игровые автоматы).Ру=90кВт, Рр=46кВт.Как лучше выполнить подключение автоматов:шинопроводом 4+РЕ от одного щитка или  разбить нагрузку на 3 щитка  и от каждого свой шинопровод,щитовая находится в 45м от зала.Какой еще можно предложить вариант подключения?

Лучше разбить нагрузку на три щитка для 90 кВт
и на 2 щитка для 46 кВт
Автор: maik
« : 28 Березень 2011, 08:48:50  »

 А какже в Краснодарском Крае игровая зона,у вас в Белоруссии то же есть наверное ,в Приморье . Разводку от щитков сделать  3х фазным шинопроводом по балкам, 3х-фазные спуски кабелем выполнить по колоннам с установкой 3-х автоматов на группу игровых автоматов и в пол трубой или же 1ф кабелем в вертикальные стойки от  шинопровода до группы автоматов тогда отключение всего щитка при ремонте. Вот мои мысли,кто может сталкивался с прокладками  шинопроводов в игровых залах? Если 1ф кабелями выполнять очень много получается.   
Автор: Roman3R
« : 28 Березень 2011, 08:28:48  »

от каждого свой шинопровод
игровые автоматы
Стыковать их с шинопроводами я думаю будет сложно .
Автор: dimidrolkin
« : 28 Березень 2011, 00:05:58  »

Игровые автоматы бывают разные! Это на сколько я понял всякие там мотоциклы, гонки, стрилялки и т.д. Я с дочкой в таком месте играл, раньше было в Материке. Теперь закрыли и сделали там магазин техники (((((

Разбивание зависит от размещения нагрузки. Нуно планы видеть что бы советовать. Но я бы разбил.
Автор: boss
« : 27 Березень 2011, 21:43:32  »

игровые автоматы
разве они не вне закона?  :D
Автор: maik
« : 27 Березень 2011, 20:13:08  »

Добрый вечер! у меня такой вопрос:имеется зал S=500м2 с большим количеством однофазных нагрузок ( детский развлекательный центр,игровые автоматы).Ру=90кВт, Рр=46кВт.Как лучше выполнить подключение автоматов:шинопроводом 4+РЕ от одного щитка или  разбить нагрузку на 3 щитка  и от каждого свой шинопровод,щитовая находится в 45м от зала.Какой еще можно предложить вариант подключения?