« : 28 Лютий 2011, 17:11:30 »а не 2,6 ? так к слову... может я не тот паспорт смотрюМожет, и 2,6. Верить паспорту.
Я исходила из: корень(26)=5,1. 5,1/2=2,55.

а не 2,6 ? так к слову... может я не тот паспорт смотрюМожет, и 2,6. Верить паспорту.
Как уложены кабеля и на какой высоте не знаю--пока не побывал тамВот то-то и оно. Посмотрите паспорт Спрута - диаграмму распыла. В подобных сооружениях - аэрозоль, по объему, под напряжением до 40 кВ на память.
сверху помещение релейной защитыследовательно кабеля уложены будут "сверху" в подвале - уточнить обязательно надо..
уточните данные по помещению: назначение, что является т. н. пожарной нагрузкой, распределение оной по помещению (высота и прочее)кабельный подвал. сверху помещение релейной защиты.Как уложены кабеля и на какой высоте не знаю--пока не побывал там.
расстояния до стен - 2,55м.а не 2,6 ? так к слову... может я не тот паспорт смотрю
Тогда получается необходимо 10 модулей, чтоб вписаться в расстояния заданные производителем.Значит, надо ставить 10.
Зачем нужен этот коэффициент?В ДБН все написано достаточно внятно.