Повідомлення в цій темі

Автор: мадо
« : 17 Січень 2011, 13:58:02  »

Везде провод ПВ1. Трубу выбирал из какого то справочника.
Напр. ПВ1-5(1х50) - Ду65
          ПВ1-5(1х6) - Ду25
И трасса с растояниями 5-6-18-2-14 м. между поворатами.

Я бы взял бы ПВ3 (повышенная гибкость) ПВ1 идет только от 16мм2 много проволочная и то гибкостю не блещит.
Автор: CC19
« : 02 Грудень 2010, 17:05:43  »

 :thumbsup: Спасибо!
У меня "немного" по проще :D
Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2010, 16:35:53  »

CC19, попробуйте сейчас, вроде должно показать
Автор: CC19
« : 02 Грудень 2010, 16:01:39  »

Ошибка!
Доступ к этому альбому закрыт :(
Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2010, 15:25:56  »

Ну вот, загрузились фотографии http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=14
Автор: O.S.
« : 02 Грудень 2010, 15:22:05  »

Дело в том, что труба, то совсем не того (не гнется)

ПВХ-труба (негнучка) в місцях повороту з"єднується коліном з великим радіусом (у ДКС принаймні). Тобто поворот плавний. І один поворот можна робити і без ящика протяжного. А два підряд -- уже навряд чи (бо провод ПВ1).
Автор: CC19
« : 02 Грудень 2010, 15:13:45  »

Везде провод ПВ1. Трубу выбирал из какого то справочника.
Напр. ПВ1-5(1х50) - Ду65
          ПВ1-5(1х6) - Ду25
И трасса с растояниями 5-6-18-2-14 м. между поворатами.
Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2010, 15:06:54  »

Дело в том, что труба, то совсем не того (не гнется)  :-[ и поэтому иначе как через ящик ...
Если есть мысли как обойтись без ящика - welcome
Автор: O.S.
« : 02 Грудень 2010, 14:53:49  »

Я так понимаю, такой ящик стоит на каждом повороте?

А яким кабелем (проводом) виконана траса? Якшо зовсім негнучким (наприклад "дубовий" ВВГ, клас жили 1), то на кожному другому повороті десь. Якшо більш гнучким проводом (клас жил 3, 4) -- то можна і на кожному третьому. Правильність прийняття рішення залежить також від таких факторів як діаметр труби, відстань між поворотами, тощо.
Автор: CC19
« : 02 Грудень 2010, 14:21:31  »

Я так понимаю, такой ящик стоит на каждом повороте?
Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2010, 11:43:28  »

Мне пока не удалось загрузить фотографию в альбом - сказало "вам низзя это сюда грузить"  :D но можно для начала глянуть на "обложку" альбома (иконку) http://eom.com.ua/index.php?action=media;area=mya
Автор: Electrician
« : 02 Грудень 2010, 11:20:13  »

Видел подобную ситуацию (на фотографиях коллеги, ранее работавшего на монтаже) - ящики стоят на
все "кубло"
спрошу у него разрешения, может выложу фотографии во вновь организованный раздел Media  :-[
Автор: CC19
« : 02 Грудень 2010, 11:12:14  »

По подвалу идет группа кабелей (питание квартир, рабоч. авар. освещение, лифты. Вместе - 6шт.), все в ПВХ трубах. Куча поворотов. Как осуществить протяжку, заказывать на все "кубло", протяжной ящик, или на каждый по коробе? И сколько? На каждый поворот, или в зависимости от сложности трасы?