8 киловат однофазного тока это 26,42 А при cos 0.8точно-точно?

8 киловат однофазного тока это 26,42 А при cos 0.8точно-точно?
должен быть на порядок больше.все таки не на порядок, а на ступень
18А может бытьМожет быть... Просто у меня всегда в ТУ прописывался кратным как для АВ
ПЗР 18АЕсть на 16 и 25 А (кратность как у АВ). Если у тебя ток 18 А, то
необходимо использовать ПЗР2-3-1-25 с автоматом 32АПричем, потребитель будет отключаться при 25 А, а автомат 32А служит для защиты ПЗР от КЗ.
ПЗР2-3-1-10то при 10 А (2 кВт) он отключит потребителя, а для защиты самого ПЗР внутри него будет стоять автомат 16А. Я так понял.
Подскажите пожалуйста, какой автомат стоит в ПЗР2-3-1-40
Можно ли его брать для 8 кВт?
Не будет ли ложного срабатывания автомата (если он на 40А) при уставке ПЗР 40А?